Merhaba
15KW'lık C2000 invertörüm var.Elektrikler kesilip jeneratörün devreye girmesi yaklaşık 7sn.Bu esnada invertör "LVN" hatası veriyor ve resetlenmesi gerekiyor.Forumdaki daha önceki çağrılara bakıp aşağıdaki ayarları yaptım fakat sorunum çözülmedi.Başka bir ayar yapmam gerekir mi?
Teşekkürler
02-35:1
07-06:2
07-07:5
c2000 invertör jeneratör devreye girdiğinde LVN hatası veriyor
- tech18
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 25 May 2018, 09:28
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 invertör jeneratör devreye girdiğinde LVN hatası veriyor
Aşağıdaki başlıktaki deb fonksiyonunuda deneyiniz.
C2000/CP2000/MS300 LV Hata Seviyesini Aşağı Çekme
C2000/CP2000/MS300 LV Hata Seviyesini Aşağı Çekme
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal