1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

c2000 invertör jeneratör devreye girdiğinde LVN hatası veriyor

Gönderilme zamanı: 07 Eki 2022, 16:26
gönderen tech18
Merhaba
15KW'lık C2000 invertörüm var.Elektrikler kesilip jeneratörün devreye girmesi yaklaşık 7sn.Bu esnada invertör "LVN" hatası veriyor ve resetlenmesi gerekiyor.Forumdaki daha önceki çağrılara bakıp aşağıdaki ayarları yaptım fakat sorunum çözülmedi.Başka bir ayar yapmam gerekir mi?
Teşekkürler

02-35:1
07-06:2
07-07:5

Re: c2000 invertör jeneratör devreye girdiğinde LVN hatası veriyor

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2022, 23:04
gönderen Uğur
Aşağıdaki başlıktaki deb fonksiyonunuda deneyiniz.


C2000/CP2000/MS300 LV Hata Seviyesini Aşağı Çekme