Mesaj gönderen ibrahimgultepe »

Merhabalar akıllı röle yaptığım için projemde bir adet VFD075E43A 7.5 kW sürücü kullanıyorum modbus haberleşme olmadığı için akılı rölenin sadece röleyi çektirip dcm ile m1 kısa devre yaparak yol veriyorum merak ettiğim böyle bir şey yapılabilinir mi örneğin ilk start gitti 20 frekans ile start aldı bundan 30 saniye sonra 50 frekansına ulaşmasını sağlayabileceğimiz bir ayar parametresi var mı ? daha sonra dahili potansdan düşürüp ayarlamasını yapabilecek tabi .
Kullanıcı avatarı
Sahabettin
Mesajlar: 17
Kayıt: 17 Mar 2018, 13:15
Konum: İzmir
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sürücü Frekans Yollama

Mesaj gönderen Sahabettin »

VFD-E serisinde dahil PLC var. Bu PLC yi kullanarak bahsettiğiniz çalışma senaryosu yapılabilir.
Elektrik Hissedildiğinde Geç Kalınmıştır
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sürücü Frekans Yollama

Mesaj gönderen Uğur »

Ana ekrandan frekansı 30 ayarlayın. 05-00 a 50 hz frekans girin ve MI1 ile sürücüye start verdikten 30 sn sonra MI3 ü de aktif ederek 50 hz e geçirebilirisiniz. Diğer türlü yukarıda belirtildiği gibi dahili plc sinden faydalanabilirsiniz.