1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Karakter Karşılaştırma
Gönderilme zamanı: 17 Eki 2022, 21:02
gönderen omerakdemr
Merhabalar,
HMI'dan kullanıcı tarafından girilen 10 karakterden oluşan bir karakteri PLC yazılımı içinde karşılaştırmak için hangi komut kullanılmalıdır acaba?
Örnek karakter; D100= 1892103100 eşit mi 1892103100 ' e eşit ise M100 set et.
Re: Karakter Karşılaştırma
Gönderilme zamanı: 18 Eki 2022, 09:44
gönderen Turhan
Merhaba,
PLC model kodunuzu belirtebilirmisiniz?
Re: Karakter Karşılaştırma
Gönderilme zamanı: 18 Eki 2022, 10:07
gönderen omerakdemr
PLC modelimiz DVP-14SS2'dir.
Re: Karakter Karşılaştırma
Gönderilme zamanı: 18 Eki 2022, 13:21
gönderen Turhan
DVP-S serisi PLC modelinde doğrudan karakter karşılaştırm komutu bulunmuyor. |LD= D0 D100| komut satırı ile word (2Byte) tabanda iki data adres değerini karşılaştırabileceğiniz gibi |DLD= D0 D100| komut satırı ile 2word(4Byte) veriyide kontak tip karşılaştırma komutları ile karşılaştırabilrisiniz. Bu komutları seri kontak şeklinde kullanıp 10Byte'lk veri'nin karşılaştırma sonucunu elde edebilirsiniz.
Re: Karakter Karşılaştırma
Gönderilme zamanı: 18 Eki 2022, 15:50
gönderen omerakdemr
Turhan Bey örnek verme şansınız var mı acaba çalışmamız için?
Re: Karakter Karşılaştırma
Gönderilme zamanı: 18 Eki 2022, 16:42
gönderen Turhan
.