DELTA DOP-110CS & PANASONIC FP0R RS485 HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 29 Eki 2022, 23:40
gönderen sinanco
Merhaba,
Panasonic FP0R-C2MP PLC yi RS485 portu üzerinden dop-110CS HMI a com2(rs485) üzerinden bağlamaya çalışıyorum. ancak haberleşme gerçekleşmiyor.
bağlantı ayarlarım ekli dosyadadır.
değerli yardımlarınız rica.

Re: DELTA DOP-110CS & PANASONIC FP0R RS485 HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 31 Eki 2022, 11:06
gönderen Turhan
HMI haberleşme ayarları ile ilgili herhangi bir yanlışlık gözükmüyor. PLC'nin slave modda olduğunu kontrol ediniz. Haberleşme sorunu devam eder ise HMI'da okuduğunuz haberleşme hata mesajını belirtebilirmisiniz?

Re: DELTA DOP-110CS & PANASONIC FP0R RS485 HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2022, 18:28
gönderen sinanco
Sorun çözüldü;
DOP panel de Seçenekler\Yapılandırma menüsünde Control Block, Control Adresini ve Status Area, Start adresini none yapmak gerekiyor.
teşekkürler.

Re: DELTA DOP-110CS & PANASONIC FP0R RS485 HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 27 Ara 2023, 09:33
gönderen Selim karaağaç
sinanco yazdı: 01 Kas 2022, 18:28 Sorun çözüldü;
DOP panel de Seçenekler\Yapılandırma menüsünde Control Block, Control Adresini ve Status Area, Start adresini none yapmak gerekiyor.
teşekkürler.
Merhaba
aynı sorunla ben de karşılaştım. Şöyle çözdüm plc com1 parametre ayarlarında Communication mode seçimini (MEWTOCOL-COM master/slave [Computer link] ) yaptım düzeldi.