DELTA DOP-110CS & PANASONIC FP0R RS485 HABERLEŞME

Cevapla
Kullanıcı avatarı
sinanco
Mesajlar: 21
Kayıt: 30 Eyl 2018, 18:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DELTA DOP-110CS & PANASONIC FP0R RS485 HABERLEŞME

Mesaj gönderen sinanco »

Merhaba,
Panasonic FP0R-C2MP PLC yi RS485 portu üzerinden dop-110CS HMI a com2(rs485) üzerinden bağlamaya çalışıyorum. ancak haberleşme gerçekleşmiyor.
bağlantı ayarlarım ekli dosyadadır.
değerli yardımlarınız rica.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DELTA DOP-110CS & PANASONIC FP0R RS485 HABERLEŞME

Mesaj gönderen Turhan »

HMI haberleşme ayarları ile ilgili herhangi bir yanlışlık gözükmüyor. PLC'nin slave modda olduğunu kontrol ediniz. Haberleşme sorunu devam eder ise HMI'da okuduğunuz haberleşme hata mesajını belirtebilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
sinanco
Mesajlar: 21
Kayıt: 30 Eyl 2018, 18:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DELTA DOP-110CS & PANASONIC FP0R RS485 HABERLEŞME

Mesaj gönderen sinanco »

Sorun çözüldü;
DOP panel de Seçenekler\Yapılandırma menüsünde Control Block, Control Adresini ve Status Area, Start adresini none yapmak gerekiyor.
teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Selim karaağaç
Mesajlar: 8
Kayıt: 24 Eyl 2019, 13:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DELTA DOP-110CS & PANASONIC FP0R RS485 HABERLEŞME

Mesaj gönderen Selim karaağaç »

sinanco yazdı: 01 Kas 2022, 18:28 Sorun çözüldü;
DOP panel de Seçenekler\Yapılandırma menüsünde Control Block, Control Adresini ve Status Area, Start adresini none yapmak gerekiyor.
teşekkürler.
Merhaba
aynı sorunla ben de karşılaştım. Şöyle çözdüm plc com1 parametre ayarlarında Communication mode seçimini (MEWTOCOL-COM master/slave [Computer link] ) yaptım düzeldi.
SELİM KARAAĞAÇ
Cevapla