1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DTC1000 Kalibre etme

Gönderilme zamanı: 31 Eki 2022, 17:13
gönderen aysteknoloji
2 adet dtc1000 bağlı S tipi termokupl ile sıvı metal ölçüyorum.Orjinal mikro denetleyicili sıvı metal ölçüm cihazı ile ölçüm yaptığımızda dtc1000'ler 10 derece fazla okuyor.
Bu 10 derecelik fazla okumayı nasıl aşağıya çeker ve kalıcı yaparım.?

Re: DTC1000 Kalibre etme

Gönderilme zamanı: 31 Eki 2022, 17:15
gönderen Uğur
1016H Sıcaklık düzenleme adresinden kalibre edebilirsiniz.

Re: DTC1000 Kalibre etme

Gönderilme zamanı: 04 Kas 2022, 13:54
gönderen aysteknoloji
Cevabınız için teşekkür ederim ..İki sorum daha olacak.

(Dökümhane ) Sıvı metal ölçümünden sonra termokupl ortam sıcaklığını da gösteriyor bunu sıfır olarak ekranda göstermek istiyorum.
Sıvı metal ölçümü yapıldıktan sonra benim ayarlayacağım sv değerine göre ekran sıfır görünsün.Ortam sıcaklığını görmeyelim.
Bu mümkün müdür?

Bir de S tipi sensör kullanıyoruz sensör de problem olduğunda ekranda eksi derece rakamları değilde sadece sıfır görebilir miyiz?[/size]

Re: DTC1000 Kalibre etme

Gönderilme zamanı: 04 Kas 2022, 14:01
gönderen Uğur
Bunu ekran tarafında yaparsanız daha uygun olacaktır. Bir buton ile DTC sıcaklığını bir registera kaydedip ekranda görüntülenecek sıcaklığı da DTC-Register yaparsanız istediğiniz anda butona basarak bu şekilde sıfır görüntümele yaptırmış olursunuz. Yine başka bir butonla da register = 0 yaparak normal görüntülemeye geçebilirsiniz.

Re: DTC1000 Kalibre etme

Gönderilme zamanı: 16 Kas 2022, 17:07
gönderen aysteknoloji
Uğur bey dtc plc den okuma yapıyorum PV değeri SV değerinden 5 derece altına düştüğünde sisteme start verecek SV değerine ulaştığında stop olacak
bunu
Adsız.jpg
histeririz ile mi değiştiriyorum veya müdahale edebiliyor muyum?

Re: DTC1000 Kalibre etme

Gönderilme zamanı: 16 Kas 2022, 17:19
gönderen Uğur
Bunu alarm çıkışı ile yaparsınız. Alarm çıkış ayarını histerezis yapın ve AL1L olması lazım bu değere de 5 dereceyi girin bu şekilde dediğiniz gibi çalışacak.