Mesaj gönderen aysteknoloji »

2 adet dtc1000 bağlı S tipi termokupl ile sıvı metal ölçüyorum.Orjinal mikro denetleyicili sıvı metal ölçüm cihazı ile ölçüm yaptığımızda dtc1000'ler 10 derece fazla okuyor.
Bu 10 derecelik fazla okumayı nasıl aşağıya çeker ve kalıcı yaparım.?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 Kalibre etme

Mesaj gönderen Uğur »

1016H Sıcaklık düzenleme adresinden kalibre edebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
aysteknoloji
Mesajlar: 11
Kayıt: 16 Haz 2022, 10:50
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 Kalibre etme

Mesaj gönderen aysteknoloji »

Cevabınız için teşekkür ederim ..İki sorum daha olacak.

(Dökümhane ) Sıvı metal ölçümünden sonra termokupl ortam sıcaklığını da gösteriyor bunu sıfır olarak ekranda göstermek istiyorum.
Sıvı metal ölçümü yapıldıktan sonra benim ayarlayacağım sv değerine göre ekran sıfır görünsün.Ortam sıcaklığını görmeyelim.
Bu mümkün müdür?

Bir de S tipi sensör kullanıyoruz sensör de problem olduğunda ekranda eksi derece rakamları değilde sadece sıfır görebilir miyiz?[/size]
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 Kalibre etme

Mesaj gönderen Uğur »

Bunu ekran tarafında yaparsanız daha uygun olacaktır. Bir buton ile DTC sıcaklığını bir registera kaydedip ekranda görüntülenecek sıcaklığı da DTC-Register yaparsanız istediğiniz anda butona basarak bu şekilde sıfır görüntümele yaptırmış olursunuz. Yine başka bir butonla da register = 0 yaparak normal görüntülemeye geçebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
aysteknoloji
Mesajlar: 11
Kayıt: 16 Haz 2022, 10:50
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 Kalibre etme

Mesaj gönderen aysteknoloji »

Uğur bey dtc plc den okuma yapıyorum PV değeri SV değerinden 5 derece altına düştüğünde sisteme start verecek SV değerine ulaştığında stop olacak
bunu
Adsız.jpg
histeririz ile mi değiştiriyorum veya müdahale edebiliyor muyum?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 Kalibre etme

Mesaj gönderen Uğur »

Bunu alarm çıkışı ile yaparsınız. Alarm çıkış ayarını histerezis yapın ve AL1L olması lazım bu değere de 5 dereceyi girin bu şekilde dediğiniz gibi çalışacak.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal