Re: PLC NPN yada PNP

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2023, 16:18
gönderen Turhan
Mesajınızı tekrar kontrol edebilir misiniz? Sorunuz anlaşılamıyor.

Re: PLC NPN yada PNP

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2023, 13:05
gönderen lazinho
Merhaba.CN1 konnektörü üzerindeki DI1 kısmına servo tüm vermek istiyorum.Röleden ćıkış verdim ama servo rün konumuna geçmedi.Parametrelerden bı ayar yapmam gerekiyor mu

Re: PLC NPN yada PNP

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2023, 15:08
gönderen Turhan
DI1 noktası için servo tüm adında bir değişken bulunmuyor. Mesajınızı bir kez daha kontrol edin.

Re: PLC NPN yada PNP

Gönderilme zamanı: 25 Oca 2023, 13:00
gönderen lazinho
Merhaba servo run demek istedim

Re: PLC NPN yada PNP

Gönderilme zamanı: 25 Oca 2023, 13:34
gönderen Turhan
Sürücü üzerinde P2-10 paramtersini 0101 tanımlarsanız sürücü'nün P1-01 parametresi Normalde açık Servo ON olarak olarak set edilmiş olur.

Bu durumda;

NPN tetikleme için; Sürücünün 11. pin noktasına +24VDC uyguladıktan sonra 9. pin olan DI1 girişini 0VDC ile tetikleyebilrisiniz.

PNP tetikleme için; Sürücünün 11. pin noktasına 0VDC uyguladıktan sonra 9. pin olan DI1 girişini +24VDC ile tetikleyebilrisiniz.