Merhaba elimde bulunan kullanmış olduğumuz cihazın kontrol sistemi delta ile yapılmıştır cihazın imalatı yaklaşık 10 senenin üzerindedir, cihaz üzerinde yenilemeler yapılacak, plc üzerindeki verileri sıfrlayabildik ve yeni program atabiliyoruz ancak hmı üzerindeki verileri sıfırlayamadık. hmı içindeki program önemli değil sıfırlayamadığımız için program atamıyoruz şifreside unutulmuş. dopsoft üzerinden reset hmı veya farklı yöntem denedik olmadı yardımlarınızı rica ederim. hmı modeli DOP-B07S211
iyi çalışmalar.
HMI ŞİFRE SIFIRLAMA
- bbakal
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 10 Eki 2019, 12:39
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1308
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI ŞİFRE SIFIRLAMA
Merhaba,
HMI'ın default şifresi 12345678'dir. İlk olarak bunu deneyin. Eğer kabul etmiyorsa değiştirilmiş demektir. Bu durumda Dopsoft programından Araçlar-->Reset HMI ile resetleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
HMI'ın default şifresi 12345678'dir. İlk olarak bunu deneyin. Eğer kabul etmiyorsa değiştirilmiş demektir. Bu durumda Dopsoft programından Araçlar-->Reset HMI ile resetleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- bbakal
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 10 Eki 2019, 12:39
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI ŞİFRE SIFIRLAMA
merhaba, reset hmı denediğimde omadı , (usb port açma hatası) veriyor.
setup ayarlarında diğer ekranlardan farkı (usb comm mode) menü içinde olmaması.
setup ayarlarında diğer ekranlardan farkı (usb comm mode) menü içinde olmaması.
- İslam
- Mesajlar: 1308
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI ŞİFRE SIFIRLAMA
HMI Firmware Update yaparsanız USBCommode seçeneğini çıkacaktır yada RS232 üzerinden bağlanıp aynı işlemi yapabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey