Limitten kurtarma
- yasinakar
- Mesajlar: 211
- Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Limitten kurtarma
Servo limit hatasi verdiginde (28sv asda b2)limitten kurtarmak icin ters yonde pals uygulandigi da motor hareket etmiyor bazende ediyor motor miline elle mudahale edilince donmeye başlıyor surucu fabrika ayarlarinda bunu neden yapar hangi parametreden duzeltmek gerekir
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Limitten kurtarma
İleri LSW geri olarak tanıtılmadıysa ileri LSW aktif iken geri yönde pals gönderirseniz geri dönmesinin önünde engel yoktur.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal