Probleme with ASD-A2-E
- Vladimir6630
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 25 Eki 2020, 12:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Probleme with ASD-A2-E
Need help. Want connect AX308E and ASD-A2-E. Choose mode DC-sinchronous. Every time error AL3E2. What parameter need check? If choose DC free run error have not but Servo work/ Thank you
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Probleme with ASD-A2-E
Sync signal recieved too soon. Check controller parameter for cyclic time and which software do you use codesys or diastudio?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Vladimir6630
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 25 Eki 2020, 12:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Probleme with ASD-A2-E
Is it orginal ethercat cable? Please use ecat cable if it is not and can you use diastudito diadesigner ax softwafe for programming and then share the result!
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Vladimir6630
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 25 Eki 2020, 12:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Probleme with ASD-A2-E
Yes. I used diastudito diadesigner ax software also but result the same. When I used designer ax in parameter Distributed clock have 2 parameter(DC-sinhronous and Dc free) I load program in AX and try manage Servo/When I have DC sinhronous and try Servo On i have every time error AL3E2, When I have DC free I have not error , I can send command Servo On(Power ON) but another command Home, Move Servo not work. When I send command Power off Servo losing touch( have red triangle) What better ciclic time ? I will try check this parameter.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Probleme with ASD-A2-E
Please try 2 or 4 ms clock time for AX-3.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Vladimir6630
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 25 Eki 2020, 12:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Probleme with ASD-A2-E
Thank you... will try
- Vladimir6630
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 25 Eki 2020, 12:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Probleme with ASD-A2-E
Now I can used EtherCat have control Sero ( power ON\OFF), working on Home mode, can all parameter, read status, write parameter in Servo. But when i try used moving instruction ( for example MC_MoveRelative or another) Servo not work. Pls what need look?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Probleme with ASD-A2-E
Whats is the function status? Can you share picture.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Vladimir6630
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 25 Eki 2020, 12:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Probleme with ASD-A2-E
Hello
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.