ASDA B3 Bağlantı Sorunu
- Turhan
- Mesajlar: 7814
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B3 Bağlantı Sorunu
Doğru parametre adreslerine doğru değer aralığında değer yazdığınıza emin olunuz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- savas55
- Mesajlar: 249
- Kayıt: 15 Oca 2019, 23:59
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B3 Bağlantı Sorunu
Orjinali yüklerken de aynı şeyi diyor.
PM.XXX Kısmında parametlerde bir ayarlama yapmak gerekli mi?
Çünkü tümünü yüklüyor sıra o kısmı yüüklemeye gelince belirttiğim hatayı veriyor ve o kısımda hiç bir işlem yapmadım henüz.
- Turhan
- Mesajlar: 7814
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B3 Bağlantı Sorunu
Sürücye ait parametre değişikliğini yaparken sadece ilgili hücre değerini değiştirin ve klavyeden enter tuşuna basarak sadece o parametre değerini sürücüye yazdırın. Eğer sorund evam eder ise hangi parametreye hangi değeri yazdığınızda bu hatayı aldığınızı mesajda belirebilirsiniz.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- savas55
- Mesajlar: 249
- Kayıt: 15 Oca 2019, 23:59
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B3 Bağlantı Sorunu
Sürücüde Redüktör yok sistem bire bir şekilde mekanik yapı olarak yani servo bir tur dönerse sistem de bir tur dönecek şekilde.
Bu durumda B3 bu sürücü için parametlerde P1-44 ve P1-45 e Pozisyona gönderirken milimetre olması için ( 16777216 ) bu aralıktan daha iyi sonuç almak adına ne girmek gerek hesaplamanızı bir kaç defa izledim ancak tam olarak anlayamadım ne girmemiz gerek konusunda.
Bu durumda B3 bu sürücü için parametlerde P1-44 ve P1-45 e Pozisyona gönderirken milimetre olması için ( 16777216 ) bu aralıktan daha iyi sonuç almak adına ne girmek gerek hesaplamanızı bir kaç defa izledim ancak tam olarak anlayamadım ne girmemiz gerek konusunda.
- Turhan
- Mesajlar: 7814
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B3 Bağlantı Sorunu
Aşağıdaki basit hesabı kullanabilirsiniz.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.