1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Sarım tansiyonu
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 18:49
gönderen Ciseotomasyon
Teksil makinasında sarım uygulama projesine başlıycam ve de merak ettiğim bi olay kumaş birinci silindir motorundan geçerek ççıkış çekici sine sarıö yapacak çekici silindir motoru silindirin merkezinden bağlı yanı burada sabit hız ve sabit tansiyon yapacağım çap büyüdükçe hızım değişmeyecek bunda nasıl bir yol izlemeliyim
Re: Sarım tansiyonu
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 22:29
gönderen serdar75
Ben merkezden sarımlı bu tür uygulamalarda tork kontrollü invertör kullanıyorum.Çünkü dok sardıkça büyüdüğü için
ortadan sarımlarda frekans kontrolu yapamıyorsunuz..
Ayar potu ile hiz değil tork ayarı yapıyorum.Frekans ayarı yapmıyorum.
Misal ön makine 5 ile yada 60-70 le gitse bile torku manuel ayarladığım için kumaş aynı gerginlikte sarılıyor.hızı torka göre invertör kendisi ayarlıyor.
Bazende araya loadcell koyup gerginliği hmı ile ayarlıyorum.
Umarım fikir vermiştir.
Kolay gelsin...
Re: Sarım tansiyonu
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 22:32
gönderen Uğur
Sarıcı tarafta motor için tork kontrol yaparak ayrıca çap ölçümüyle de tork optimizasyonu yaparak sardırabilirsiniz. Örneğin sarıcı tarafta tork kontrolü ile gerginli sağlayacak tork değerini ayarlayarak o tork değerinde motorun gerginliği sabit tutarak sarmasını sağlayabilirsiniz. Burada sorun sarıcı tarafta sarım arttıkça silindir kendi ağırlı artacak ve buna eş zamanlı sizinde tork komutunu arttırmanız gerekecektir. Bunuda çap kontrolü ile kuracağınız bir ilişki ile çapa göre tork komutunu arttırarak sabit gerginlikte sarmayı gerçekleştirebilirsiniz.
Re: Sarım tansiyonu
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 22:36
gönderen Ciseotomasyon
Çap kontrolünü sensörle yapıcağımızda bazen kumaş rengi ve parlaklığı yanıltabiliror
Re: Sarım tansiyonu
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 22:37
gönderen Ciseotomasyon
Yani bu uygulamada tork kontrolü inverter encoder geri beslemeli olucak sanırım hocam
Re: Sarım tansiyonu
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 22:41
gönderen Uğur
Delta olarak C2000 sürücü + encoder kartı + motor arkasına encoder kullanmalısınız.
Re: Sarım tansiyonu
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 22:44
gönderen serdar75
Ekodere gerek kalmadan çözüyorum.
Şöyleki pot ile bir gerginlik değeri veriyorum,bunuda loadcell ile karşılaştırıyorum.
Fark değerlede invertörü tork kontrol yaptırıyorum.
Girdiğim değere göre loadcell dönüşüyle gerginlik sabit kalıyor.
Hızda ana makineyle beraber eşitleniyor.
Yanlız invertör kaliteli ve tork kontrol özellikli olsun..
Re: Sarım tansiyonu
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 22:47
gönderen serdar75
Mesajı yazdıktan sonra gördüm,Loadcell ile uğraşmam derseniz Uğur beyin dediği gibide olur.Bizde gergiyi ille görmek istedikleri için
loadcell kullanıyoruz..
Re: Sarım tansiyonu
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 22:57
gönderen Ciseotomasyon
Anladım biliginiz için teşekkür ederim hepinize olumsuz bişiyler olursa tartışırız sağolasın
Re: Sarım tansiyonu
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 23:02
gönderen Uğur
Hepsi farklı çözüm yolları. Hangisi uygun geliyor ise sistemde o tercih edilmeli. Önerileriniz ile foruma yaptığınız katkı içinde ayrıca teşekkür ederim.
serdar75 yazdı: 29 May 2018, 22:47
Mesajı yazdıktan sonra gördüm,Loadcell ile uğraşmam derseniz Uğur beyin dediği gibide olur.Bizde gergiyi ille görmek istedikleri için
loadcell kullanıyoruz..