Komut pulse hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Selim_Pehlivan
Mesajlar: 2
Kayıt: 25 Kas 2022, 10:48
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Komut pulse hatası

Mesaj gönderen Selim_Pehlivan »

Merhaba,
ASDA-B2 model servo sürücüyü pozisyon kontrolü modunda pulse girişi ile sürmek istiyorum.
Pulse girişi için PULSE ve SIGN optocoupler girişlerini kullanıyorum.
Ancak sürücü pulse girişlerini çok yavaş algılıyor bu yüzden de motor hemen hemen hiç dönmüyor.

Sürücünün PULL-HI girişini +24V'a bağlayıp harici bir encoder'ın A fazını /PULSE girişine bağladım. Ve aşağıdaki parametreleri ayarladım:
P1.00 = 0041 (optocoupler input | positive logic | no filter | CW/CCW input)
P1.01 = 000 (position mode)
Sürücüde herhangi bir alarm ya da pulse inhibit durumu yok.
Servo-on girişini aktif ettiğimde sürücü pulse girişini saymaya başlıyor. Fakat ekrandan C-PLS ayarını görüntülediğimde pulse'ları çok yavaş saydığını görüyorum.
360 pulse'lık encoder'ı tam tur döndürdüğümde sayaç 1 veya 2 artıyor. Aynı durumu /SIGN girişinde de gözlemliyorum.
Electronic Gear Ratio'yu çok büyük bir değere ayarladığımda C-PUU (ölçeklenmiş komut pulse sayacı) değerinin daha da hızlı arttığını görüyorum. Ama motor dönmüyor.
Bu değerleri, makinenin üstündeki DOP-107 operatör panelinden de takip ediyorum.
Encoder'ın çıkışının doğru çalıştığını osiloskop ile bakarak teyit ettim. Bu arada sürücüde bir sorun yok. JOG mode'da sorunsuz çalışıyor.

Bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir? Değerli yorumlarınızı bekliyorum.
Saygılarımla.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Komut pulse hatası

Mesaj gönderen Uğur »

P1-44 = 160000
P1-45 = 1440

yukarıdaki gibi tanımlama yaparsanız enkoderin bir turunda servo 1 tur dönecek şekilde olacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Selim_Pehlivan
Mesajlar: 2
Kayıt: 25 Kas 2022, 10:48
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Komut pulse hatası

Mesaj gönderen Selim_Pehlivan »

Çok çok teşekkürler Uğur Bey;
P1.45 parametresi çok büyük bir değerdeymiş. :roll:
Onu düzeltince normale döndü.
Selamlar, saygılar...
Kullanıcı avatarı
yasinakar
Mesajlar: 211
Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Komut pulse hatası

Mesaj gönderen yasinakar »

evet uğur beye daha öncede bahsetmiştim 6. hanede 1 sayısı olduğu için motorunuz yavaş dönüyordu
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Komut pulse hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Bende cihazı inceleme ve gerekirse değişim için tamir servisine iletmenizi söylemiştim ama bir aksiyon almadınız herhalde.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yasinakar
Mesajlar: 211
Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Komut pulse hatası

Mesaj gönderen yasinakar »

göndermedim evet :)
Cevapla

“MC Forum” sayfasına dön