1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme

Gönderilme zamanı: 02 Ara 2022, 14:45
gönderen exploider
Merhaba iyi çalışamalar.

SE PLC'm ile DOP107EV HMI RS485 üzerinden haberleştirmek için gerekli bütün ayarları yaptım ama nedense eşleşmedi ayarlar aşağıdadır. Şimdiden teşekkürler.

Re: SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme

Gönderilme zamanı: 02 Ara 2022, 15:52
gönderen exploider
COM 2 ışığım belirli aralıklarla yanıp-sönüyor fakat HMI haberleşmiyor.

Re: SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme

Gönderilme zamanı: 02 Ara 2022, 17:00
gönderen Turhan
HMI'ın haberleşme ayarlarında PLC'nin default protokollerini kullanmışsınız. Bu durumda PLC'yi varsayılan fabrika ayarlarına resetledikten sonra PLC'de özel bir kod kullanmaya gerek kalmadan HMI ile haberleşebiliyor olmalsıınız.

Eğer haberleşme yine sağlanamaz ise HMI üzerindeki hata kodunu mesajda belirtebilirmisiniz?

Re: SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme

Gönderilme zamanı: 02 Ara 2022, 20:24
gönderen exploider
Turhan yazdı: 02 Ara 2022, 17:00 HMI'ın haberleşme ayarlarında PLC'nin default protokollerini kullanmışsınız. Bu durumda PLC'yi varsayılan fabrika ayarlarına resetledikten sonra PLC'de özel bir kod kullanmaya gerek kalmadan HMI ile haberleşebiliyor olmalsıınız.

Eğer haberleşme yine sağlanamaz ise HMI üzerindeki hata kodunu mesajda belirtebilirmisiniz?
Optimize tikini kaldırınca çalıştı fakat anlamadığım şey haberleşme çok yavaş gerçekten butona basınca görülür bir fark ile dönüş sağlıyor.

Baudrate'i 9600bps'den 19200'e çıkarınca haberleşme koptu maalesef. Neden kopmuş olabilir? Şimdiden teşekkürler.

Re: SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme

Gönderilme zamanı: 05 Ara 2022, 19:41
gönderen exploider
Güncel, haberleşme nedense çok ağır. Şimdiden teşekkürler.

Re: SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme

Gönderilme zamanı: 06 Ara 2022, 10:00
gönderen Turhan
Hem HMI hemde PLC programlarınızı mesaja ekleyebilirmisiniz?