Cp2000 RS485 haberlesme koptuğunda durmama sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
monder
Mesajlar: 17
Kayıt: 07 Ara 2020, 13:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Cp2000 RS485 haberlesme koptuğunda durmama sorunu

Mesaj gönderen monder »

Merhabalar Plc ile RS485 yöntemiyle sürdüğüm CP2000 sürücünün aradaki bağlantı kablosunu söktüğümde durmuyor. 09:02 parametresini uyar ve rampalı dur yaptığım halde durmuyor. Bunun için baska parametre ayarlamak gerekli mi?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Cp2000 RS485 haberlesme koptuğunda durmama sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

09-03 parametresinden zaman vermediğiniz içindir. Buraya 2.0 s gibi değer girip test edin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
monder
Mesajlar: 17
Kayıt: 07 Ara 2020, 13:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Cp2000 RS485 haberlesme koptuğunda durmama sorunu

Mesaj gönderen monder »

Teşekkür ederim
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön