Cp2000 RS485 haberlesme koptuğunda durmama sorunu
- monder
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 07 Ara 2020, 13:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Cp2000 RS485 haberlesme koptuğunda durmama sorunu
Merhabalar Plc ile RS485 yöntemiyle sürdüğüm CP2000 sürücünün aradaki bağlantı kablosunu söktüğümde durmuyor. 09:02 parametresini uyar ve rampalı dur yaptığım halde durmuyor. Bunun için baska parametre ayarlamak gerekli mi?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Cp2000 RS485 haberlesme koptuğunda durmama sorunu
09-03 parametresinden zaman vermediğiniz içindir. Buraya 2.0 s gibi değer girip test edin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- monder
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 07 Ara 2020, 13:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Cp2000 RS485 haberlesme koptuğunda durmama sorunu
Teşekkür ederim