DTC 1000L ANALOG ÇIKIŞ KONTROLU
- aybek1624
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 07 Ara 2022, 00:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DTC 1000L ANALOG ÇIKIŞ KONTROLU
DTC 1000L nin analog çıkışını giriş probundan bağımsız (hiçbir giriş probu bağlamadan) kontrol etmek istiyorum (0-10v) bunun için hangi modbus adresini kullanmalıyım
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC 1000L ANALOG ÇIKIŞ KONTROLU
DTC'nin çalışma modunu manuel olarak set ettikten sonra 1012H 0 1. çıkış okuma ve yazma değeri birim: 0.1%, yazma sadece manuel modda yapılabilir adresini kullanabilirsiniz.
Not: 1005H 0 Kontrol metodu 0: PID, 1: ON/OFF, 2: manual tuning, 3: PID program kontrol
Not: 1005H 0 Kontrol metodu 0: PID, 1: ON/OFF, 2: manual tuning, 3: PID program kontrol
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.