Faz - Faz Arası 460-480 V AC Giriş Voltajı na Uygun Sürücü

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ibrahimgultepe
Mesajlar: 25
Kayıt: 21 Eyl 2019, 14:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Faz - Faz Arası 460-480 V AC Giriş Voltajı na Uygun Sürücü

Mesaj gönderen ibrahimgultepe »

Merhabalar ;
Yurt dışında bir projemiz için Monofaze 120 volt Trifaze 460-480 volt enerjinin olduğu yerde iki adet 7.5 kW motorumuz var bunları sürücü ile kontrol etmek istiyoruz buna uygun sürücü var mıdır delta da ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Faz - Faz Arası 460-480 V AC Giriş Voltajı na Uygun Sürücü

Mesaj gönderen Uğur »

460V serisi sürücü modellerinde besleme voltaj aralığı 380~480V tur.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ibrahimgultepe
Mesajlar: 25
Kayıt: 21 Eyl 2019, 14:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Faz - Faz Arası 460-480 V AC Giriş Voltajı na Uygun Sürücü

Mesaj gönderen ibrahimgultepe »

Uğur bey kullanacağım sürücü kodunu verir misini, listede hep 3x400 yazıyor bulamadım. 7.5 kW için
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Faz - Faz Arası 460-480 V AC Giriş Voltajı na Uygun Sürücü

Mesaj gönderen Turhan »

Uygulama gereksinimlerinize göre sürücü model seçimi farklılık gösterir. Ürün temin edeceğiniz bölge bayisi ile irtibata geçip doğru ürün tercihinde bulunabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ibrahimgultepe
Mesajlar: 25
Kayıt: 21 Eyl 2019, 14:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Faz - Faz Arası 460-480 V AC Giriş Voltajı na Uygun Sürücü

Mesaj gönderen ibrahimgultepe »

Uğur bey sürücü seçimim belli ama kataloğunuzda hiçbir sürücüde İnput bu output bı diye birşey yazmıyor ama sürücü resimlerinde yazıyor internetten baktığımda EL serisi E Serisi VFD serisi MS serisi hepsinde 3x400 AC yazanlarda bu etiket değerleri geçerli mi
İnput 380/480V 50 60 HZ ekde resimde olduğu gibi
Screenshot_2022-12-09-15-38-59-614-edit_com.facebook.katana.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Faz - Faz Arası 460-480 V AC Giriş Voltajı na Uygun Sürücü

Mesaj gönderen Uğur »

Her sürücünün manuelinde specification başlığı altında verilmektedir. Eklediğiniz sürücüde uygun 460V modelidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye