Merhabalar,
Elimde bir adet DOP103BQ HMI Panel bir adet DVP20SX2 PLC ve bir adette DTC1000 kontrolcüsü var bu 3'ünü haberleştirmek istiyorum HMI üzerinden DTC1000'den sıcaklık değerini okuyabiliyorum ancak PLC'ye aktaramıyorum MODRW komutunu denedim 0 görüyorum, HMI ile macro oluşturdum PLC'ye datayı gönderdi ancak HMI buzzerı ötmeye başladı ve ekranı kapattı macroyu silmediğim sürecede bu hata devam etti neredeyse tüm başlıkları uygulama örneklerini okudum. PLC'ye bir türlü data okutamadım. Ne yapmam gerekmekte yardımcı olursanız sevinirim.
DTC1000 DVPSX2 ve DOP103BQ Haberleşmesi
- sinaturk
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 01 Eyl 2022, 23:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7836
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 DVPSX2 ve DOP103BQ Haberleşmesi
Ürünlerin fiziksel bağlantısını belirtebilirmisiniz? Hangi cihaz hangi port üzerinden hangi master ile haberleşiyor?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.