PLC'den rampa süresi değişikliği

Gönderilme zamanı: 16 Ara 2022, 14:14
gönderen MineAtes
Merhaba,

VFD-C200 cihazı ile WPL Soft programından kodlayarak motorumu istediğim şekilde döndürmeye çalışıyorum. FREQ komutunda kullandığım hızlanma ve yavaşlama rampa sürelerini motor uygulamıyor. PLC kodu ile FREQ komutunu doğru bir şekilde nasıl kullanabilirim?

İyi çalışmalar

Re: PLC'den rampa süresi değişikliği

Gönderilme zamanı: 16 Ara 2022, 16:49
gönderen Turhan
30.00Hz çalışma frekansı, 0.5saniye hızlanma ve 0.6saniye yavaşlama rampa değeri için FREQ komutunu aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

.

Re: PLC'den rampa süresi değişikliği

Gönderilme zamanı: 20 Ara 2022, 14:51
gönderen MineAtes
40 Hz çalışma frekansına 60 saniyede çıkmak ve 60 saniyede inmek istiyorum. Fakat motor ortalama 15 saniyede bu frekansa ulaşıyor. Bu durumu nasıl çözebilirim?

Re: PLC'den rampa süresi değişikliği

Gönderilme zamanı: 20 Ara 2022, 15:01
gönderen Turhan
FREQ komutunda belirtilen hızlanma ve yavaşlama rampası sürücünün 0.00Hz'den 01-00 parametresinde belirtilen frekans değerine ulaşma süresidir.

01-00: 50.00Hz ve Hızlanma zamanı 10.0 saniye ise sürücünün 0.00'Hz'den 40.00Hz'e ulaşma süresi 10x(40.00 / 50.00)= 8.0 saniye olarak hesaplanacaktır.

Re: PLC'den rampa süresi değişikliği

Gönderilme zamanı: 06 Şub 2023, 10:45
gönderen MineAtes
Teşekkürler