C2000 ovn hatası
- Cosmo79
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 28 Ara 2022, 17:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
C2000 ovn hatası
Merhaba
Pres makinasında VFD450C43A Sürücüde ovn hatası alıyorum , ek olarak VFDB4045 Fren ünitesi kullanıyorum , ağır-normal yük modlarınıda değiştirdim , direnç guruplarınıda yeniledim fakat bi sonuç alamadım
nedeni ne olabilir ?
Pres makinasında VFD450C43A Sürücüde ovn hatası alıyorum , ek olarak VFDB4045 Fren ünitesi kullanıyorum , ağır-normal yük modlarınıda değiştirdim , direnç guruplarınıda yeniledim fakat bi sonuç alamadım
nedeni ne olabilir ?
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ovn hatası
Sürücü üzerinde 06-01 parametre değerinin 0 olduğuna emin olunuz.
Frenleme kıyıcısı üzerindeki swich konumunuzun şebeke AC voltaj seviyenizdeki değere göre konumlanmalı. AC besleme voltajınız 380VAC ise swich konumu mutlaka 380VAC konumunda olmalıdır.
Direncinizi üniteden ayırıp ölçtüğünüzde uygun ohmaj değerine olduğunu ve frenleme esnasında kıyıcı üzerinde ACT ledinin aktif olduğuna dirençlerin üzerinde DC bara voltajının aktarıldığına emin olunuz.
.
Frenleme kıyıcısı üzerindeki swich konumunuzun şebeke AC voltaj seviyenizdeki değere göre konumlanmalı. AC besleme voltajınız 380VAC ise swich konumu mutlaka 380VAC konumunda olmalıdır.
Direncinizi üniteden ayırıp ölçtüğünüzde uygun ohmaj değerine olduğunu ve frenleme esnasında kıyıcı üzerinde ACT ledinin aktif olduğuna dirençlerin üzerinde DC bara voltajının aktarıldığına emin olunuz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Cosmo79
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 28 Ara 2022, 17:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ovn hatası
Merhabalar dönüşünüz için teşekkür ederim fren ünitesi switch konumunu değiştirdim ovn arızası giderildi fakat şu andada dirençler çok fazla ısınıyor 100 dereceyi buluyor şu an ona bakıyorum neden olabilir acaba ?
6 adet toplam 13 ohm direnç mevcut oda yan tarafta aynı şekilde çalışan makinadan baktığım kadarıyla uyarladım.
6 adet toplam 13 ohm direnç mevcut oda yan tarafta aynı şekilde çalışan makinadan baktığım kadarıyla uyarladım.
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ovn hatası
1. Frenleme ünitesinin swich konumu multimetre ile ölçülen sürücü AC input besleme geriliminden daha düşük bir seviyede ayarlanmış olabilir. Swich konumunuzu tekrar kontrol edin.
2. Normal şartlarda frenleme ünitesi yalnızca sürücü DC bara gerilimi, frenleme ünitesi üzerinde swich ile ayarlanan DC voltajdan (Swich konum voltajı * 1,42) büyük olduğunda devreye girmesi gerekir ve bu esnada ünite üzerindeki ACT led durumu aktif olur. Ünitenin ne kadar sıklık ile devreye girdiğini kontrol edin. Duruma göre göre swich konumunu bir kademe üstte kullanabilirsiniz.
3. Frenleme dirençleriniz zarar görmüş olabilir. Dirençlerinizin ohmaj değerini kontrol edin.
4. Dirençlerin gücü düşük seçilmiş yada uygun soğutma şartlarına sahip olmayabilir.
2. Normal şartlarda frenleme ünitesi yalnızca sürücü DC bara gerilimi, frenleme ünitesi üzerinde swich ile ayarlanan DC voltajdan (Swich konum voltajı * 1,42) büyük olduğunda devreye girmesi gerekir ve bu esnada ünite üzerindeki ACT led durumu aktif olur. Ünitenin ne kadar sıklık ile devreye girdiğini kontrol edin. Duruma göre göre swich konumunu bir kademe üstte kullanabilirsiniz.
3. Frenleme dirençleriniz zarar görmüş olabilir. Dirençlerinizin ohmaj değerini kontrol edin.
4. Dirençlerin gücü düşük seçilmiş yada uygun soğutma şartlarına sahip olmayabilir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Cosmo79
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 28 Ara 2022, 17:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ovn hatası
Merhaba söyledikleriniz çok faydalı bilgiler öncelikle teşekkür ederim switch konumu değiştirdim hatta 2 kademe yukarı aldım fark ettiğim konu diğer makinada act ledi 5-6 turdan bir yanarken problemli makinada her turda act ledi yanmakta ayrıca direç ohm değeri 13.8 neden bu şekilde olabilir ?
- Cosmo79
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 28 Ara 2022, 17:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ovn hatası
Hala 100 dercelerde direç gurubu
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ovn hatası
Sürücü üzerrinde DC bara gelirimini takip ettiniz mi? Frenleme ünitesi nihayetinde bu DC gerilim yükseldiğinde devreye girecektir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Cosmo79
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 28 Ara 2022, 17:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ovn hatası
VFD450C43A bu sürücüde kaç olmalı ve nerden tam olarak bakabiliriz
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ovn hatası
Normal çalışma anında şebeke gerilminiz 380VAC ise sürücü üzerinde yaklaşık 540.0VDC görüyor olmalısınız.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Cosmo79
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 28 Ara 2022, 17:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ovn hatası
doğrudur değişken değerde 540 seviyelerini görüyorum 390 civarında gerilim için