Dtc 1000v

Cevapla
Kullanıcı avatarı
umutkara
Mesajlar: 32
Kayıt: 05 Nis 2018, 20:38
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Dtc 1000v

Mesaj gönderen umutkara »

Merhaba dtc1000v profil ayarlarini kendi yazlimindan değiştiriyorum adım sayısını ne yaparsam yapayım tekrar profil ayarlarini oku dediğimde step sayısı 0 olarak geliyor .
Bu neden olabilir .başka bir programla ilgili registre okuduğumda işe girmiş olduğum değeri görebiliyorum
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc 1000v

Mesaj gönderen Turhan »

DTC'ye online olup DTCOM programına ait ekran görüntüsünü paylaşabilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
umutkara
Mesajlar: 32
Kayıt: 05 Nis 2018, 20:38
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc 1000v

Mesaj gönderen umutkara »

Merhaba sorunun video ekledim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc 1000v

Mesaj gönderen Turhan »

Step Max satırında belirtilen değer o anda işlenen aktüel step numarası olabilir. Dolayısı ile değeri okuduğunuzda 0 sayısı gelmesi normal olabilir. Durumu yinede kontrol ediyor olacağım. Bu esnada Kontrol methodunuzun 1005H: 3: PID program kontrol olduğuna emin olunuz.

1034H O anda islenen step numarası 0~7
DELTA Electronics Turkey