ASDA A2 PULS MODUNDA TORK LİMİTİ
MERHABALAR
ASDA A2 yi pt modda (puls ile sürerek) kullanarak bir kesim bıçağını kontrol ediyorum. motorun nominal torku 1,27nm . Ben mekaniğe zarar vermemesi için bunun %70-80 i gibi
bir değere tork limiti koymak istiyorum. (direk termik akımı gibi) parametreden herhangi bir DI/O kullanmadan bir limit değeri yazamıyor muyum?
ASDA A2 yi pt modda (puls ile sürerek) kullanarak bir kesim bıçağını kontrol ediyorum. motorun nominal torku 1,27nm . Ben mekaniğe zarar vermemesi için bunun %70-80 i gibi
bir değere tork limiti koymak istiyorum. (direk termik akımı gibi) parametreden herhangi bir DI/O kullanmadan bir limit değeri yazamıyor muyum?
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 PULS MODUNDA TORK LİMİTİ
Sürücünün P1-57 ve P1-58 parametrelerini kullanabilirsiniz.
P1-57: %60, P1-58:500ms ise sürücü 500ms veya üzerinde %60 veya üzerinde yüklenir ise sürücü AL030 motor koruma hatası verecektir.
.
P1-57: %60, P1-58:500ms ise sürücü 500ms veya üzerinde %60 veya üzerinde yüklenir ise sürücü AL030 motor koruma hatası verecektir.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- firukk
- Mesajlar: 143
- Kayıt: 08 Mar 2018, 20:15
- Konum: KAYSERİ
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 PULS MODUNDA TORK LİMİTİ
Bu konuda bir sorum olacak. Servo motorun sorunsuz olarak çalıştığı anda torkun ne kadarını kullandığını görme yada servo sürücünün kendisine hesaplatma imkanımız var mı ? Yani sürücüye motorun normal çalışırken torkunu ölç ve bunun %50 üzerine çıkarsa alarm ver diyebilir miyiz ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 PULS MODUNDA TORK LİMİTİ
P0-09 parametresini Avarage Load olarak ayarlayın. DO parametrelerinden birini de 12C tanımlayarak ZON1 fonksiyonunu aktif edin. Bu aşamadan sonra P0-54 e "50" ve P0-55 e ise "300" girerek yüklenmenin 50 nin üzerinde çıkması durumunda çıkış almanızı sağlamış olacaksınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- firukk
- Mesajlar: 143
- Kayıt: 08 Mar 2018, 20:15
- Konum: KAYSERİ
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 PULS MODUNDA TORK LİMİTİ
1) P0-09 için Parametre düzenleyici sayfasından 0-09 a çift tıkladığımda açılan sayfada P0-17 parametresine ait seçenekler çıkıyor oradan ortalama yük yani aravage load seçiyoruz.Doğru mu ?Uğur yazdı: ↑06 Mar 2023, 09:52 P0-09 parametresini Avarage Load olarak ayarlayın. DO parametrelerinden birini de 12C tanımlayarak ZON1 fonksiyonunu aktif edin. Bu aşamadan sonra P0-54 e "50" ve P0-55 e ise "300" girerek yüklenmenin 50 nin üzerinde çıkması durumunda çıkış almanızı sağlamış olacaksınız.
2) 12C den kastınız [0x2C] seçeneğini olmalı doğru mu ?
3) P0-54 yüklenme oranı P0-55 ise yüklenmenin süresi sanırım.
- firukk
- Mesajlar: 143
- Kayıt: 08 Mar 2018, 20:15
- Konum: KAYSERİ
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 PULS MODUNDA TORK LİMİTİ
Bu ayarlar A2 Serisi için geçerliymiş. B2 Serisinde benzer ayarlar var mı yoksa ALE30 hatası üzerinden mi tork hatası bilgisi alabiliriz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 PULS MODUNDA TORK LİMİTİ
Konunun başlığı A2 olan bir yere model kodu vermeden sorduğunuz soru A2 kabul edilerek cevaplanır. Soru sorarken lütfen benzer konu ise başka başlığın altına yazın aksi taktirde yeni konu açarak sorunuzu iletin. B2 için zon1 yoktur.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- firukk
- Mesajlar: 143
- Kayıt: 08 Mar 2018, 20:15
- Konum: KAYSERİ
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 PULS MODUNDA TORK LİMİTİ
B2 A2 ayrımı olmayacağını düşünerek hareket ettim. Sorduğum soruların hepsinde her zaman yeteri kadar detay vermeye çalışıyorum zaten. İllaki farkındasınızdır. Kusura bakmayın