iyi günler ben arduino dan plc ye modbus haberleşme protokolü aracığıyla bilgi göndermek istiyourum arduino master ve plc slave olarak ayarlamak istersem plc tarafında ayarlar nasıl olmalıdır ve plc slave modunda dilgiyi okumak için Rs komutu kullanması gerekiyor mu.
yardımınız için şimdeden teşekkür ederim
arduino ile plc modbus haberleşme
- alitemir123
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 04 Ağu 2022, 15:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: arduino ile plc modbus haberleşme
PLC slave olarak kullanılacak ise özel bir ayara ihtiyaç duymaz. PLC varsayılan fabrika ayarlarında bile 7,E,1,9600 ASCII ve ID:1 ile haberleşebilir.
PLC D0 holding data adresi için H1000 yada 44097 modbus adresini kullanabilirsiniz. Protokollerden emin değilseniz PLC'yi fabrika ayarlarına resetlemeniz default protokoller için yeterli olacaktır.
PLC D0 holding data adresi için H1000 yada 44097 modbus adresini kullanabilirsiniz. Protokollerden emin değilseniz PLC'yi fabrika ayarlarına resetlemeniz default protokoller için yeterli olacaktır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- alitemir123
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 04 Ağu 2022, 15:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: arduino ile plc modbus haberleşme
teşekkür ederim turhan bey peki gelen datayı okumak için RS komutu kullanmaya gerek yok mu?
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: arduino ile plc modbus haberleşme
Standart modbus haberleşme için PLC slave konumda iken hiç bir komut kullanmanıza gerek bulunmuyor.