abb Ach550 28sv haberleşmesi
- çıraközgür
- Mesajlar: 100
- Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
abb Ach550 28sv haberleşmesi
modbus üzerinden daha önce start stop yapıyordum, şuan eski yüklemeyi bulamadım yeni buldum denedim olmuyor.
istasyon adresi 4
istasyon adresi 4
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi
Yazma komutundaki değişkenleri kontrol edebilirmisiniz? Yazma fonksiyon kodu olan H10 ifadesi yerine farklı bir değer tanımlamışsınız.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- çıraközgür
- Mesajlar: 100
- Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi
abbnin kontrol adresi 40001 değil mi? bundan dolayı değişiklik yaptım
viewtopic.php?t=3667
viewtopic.php?t=3667
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi
Resimde işaretlediğim değişken modbus yazma fonksiyon kodudur. Yazma işlemi için bu değişkenin değeri H06 yada H10 olmalıdır. Bir sonraki değişken ise haberleşeceğiniz modbus adresinin Hex yada Decimal değeridir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- çıraközgür
- Mesajlar: 100
- Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi
tekrar merhaba, 3 dtc + abb sürücüler ile başlangıçta haberleşme sağlanıyor, sürücülere frekans veya start verdiğimde dtcler kopuyor, haberleşme ışıkları yanıp sönüyor.
dtc istasyon ayarlarını dtcom ile 9.6 n 1 rtu olarak ayarladım
dtc istasyon ayarlarını dtcom ile 9.6 n 1 rtu olarak ayarladım
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi
MODRW komutunu M1000 kontağı ile sürekli çalıştırmamalısınız. Aksi takdirde birden fazla cihaz için haberleşme sağlayamazsınız.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- çıraközgür
- Mesajlar: 100
- Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi
anladım, teşekürler