1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

abb Ach550 28sv haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 12 Oca 2023, 12:19
gönderen çıraközgür
modbus üzerinden daha önce start stop yapıyordum, şuan eski yüklemeyi bulamadım yeni buldum denedim olmuyor.
istasyon adresi 4

Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 12 Oca 2023, 13:47
gönderen Turhan
Yazma komutundaki değişkenleri kontrol edebilirmisiniz? Yazma fonksiyon kodu olan H10 ifadesi yerine farklı bir değer tanımlamışsınız.

.

Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 12 Oca 2023, 14:02
gönderen çıraközgür
abbnin kontrol adresi 40001 değil mi? bundan dolayı değişiklik yaptım
viewtopic.php?t=3667

Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 12 Oca 2023, 15:26
gönderen Turhan
Resimde işaretlediğim değişken modbus yazma fonksiyon kodudur. Yazma işlemi için bu değişkenin değeri H06 yada H10 olmalıdır. Bir sonraki değişken ise haberleşeceğiniz modbus adresinin Hex yada Decimal değeridir.

Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 27 Oca 2023, 14:23
gönderen çıraközgür
tekrar merhaba, 3 dtc + abb sürücüler ile başlangıçta haberleşme sağlanıyor, sürücülere frekans veya start verdiğimde dtcler kopuyor, haberleşme ışıkları yanıp sönüyor.
dtc istasyon ayarlarını dtcom ile 9.6 n 1 rtu olarak ayarladım

Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 27 Oca 2023, 16:32
gönderen Turhan
MODRW komutunu M1000 kontağı ile sürekli çalıştırmamalısınız. Aksi takdirde birden fazla cihaz için haberleşme sağlayamazsınız.

Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 27 Oca 2023, 16:37
gönderen çıraközgür
anladım, teşekürler