3 PLC, 1 EKRAN REÇETE OLUŞTURMA

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teknomas
Mesajlar: 7
Kayıt: 24 Nis 2018, 10:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

3 PLC, 1 EKRAN REÇETE OLUŞTURMA

Mesaj gönderen teknomas »

Kolay gelsin. yapmış olduğum uygulamada 3 adet plc ve 1 adet dop110IS ekran kullanmaktayım. Her bir PLC deki değerlerimi reçete ile kaydetmek istiyorum. gelişmiş reçeteden üç farklı reçete yaptım fakat reçete adres değeri tek olduğu için sadece bir adet plc değerlerimi kayıt yapabiliyorum. diğer iki plc değerlerini reçeteye aktarmak için ne yapmalıyım. yardımcı olursanız sevinirim
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 3 PLC, 1 EKRAN REÇETE OLUŞTURMA

Mesaj gönderen Turhan »

Reçete fonksiyonunu BMOV (Block Move) komutu ile PLC'lere taşımalısınız.

Örneğin: RCP0-RCP9 aralığını 1 no'lu PLC'nin D100 datasına, RCP10-RCP30 aralığını 2no'lu PLC'nin D50 datasına...
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
teknomas
Mesajlar: 7
Kayıt: 24 Nis 2018, 10:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 3 PLC, 1 EKRAN REÇETE OLUŞTURMA

Mesaj gönderen teknomas »

Turhan Bey, teşekkür ederim.
Cevapla