Delta PLC datar karşılaştırma

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2023, 09:30
gönderen eneskuroglu
Selamlar.
Delta plc ile ilgili 2 adet problemim var.

1. 2 adet data farkını karşılaştırmak istiyorum. örnek d200 datası ile d100 datası sayılar eşit olsun. aralarında belli bir değerde fark olunca sistemi durdurmak istiyorum. eşitse devam edece.

2. canopen üzerinden haberleştigim mutlak encoderim var. bu encoderde motorun devir sayırısını veya encoderin devir sayısını nasıl ölçerim.

Re: Delta PLC datar karşılaştırma

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2023, 10:15
gönderen Turhan
1. İki sayının farkının mutlak değeri izin verilen tolerans değerinden büyük ise bir bit adresi set edebilrsiniz.

2. Kullandığınız PLC'nin tam model kodunu belirtmelisiniz.

.

Re: Delta PLC datar karşılaştırma

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2023, 10:26
gönderen eneskuroglu
kusura bakmayın unutmuşum.

kullandıgım cihaz as218px-a

3. bir sorum da bu cigaz SR830 dan itirabaren haberleşme kontrolu yapmak istiyorum bu dataların kullanımı nasıldır. CAN-2 encoderde haberleşme hatası oldugunda SR831 datasından nasıl okurum bu durumu

Re: Delta PLC datar karşılaştırma

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2023, 14:57
gönderen Turhan
Elinizdeki encoderin EDS dosyasını teminettikten sonra ISPSoft-->HWCONFIG-->CANOpen Builder programında bu dosyayı önce içe aktarmalısınız.

Ardından mesaja eklediğim uygulama videosundaki gibi PDO konfigürasyonu ile okuma/yazma işlemini konfigüre edebilirsiniz.

Haberleşme için elimde benzer bir encoder olmadığından ASDA-A2 serisi servo sürücü üzerinden motor encoder değerini okuyup sürücü'nün P1-09 parametresine değer yazan uygulama videosuna mesaj ekinden erişebilrisiniz.

Haberleşme hata davranışında PLC'nin özel registerlerin aldığı değerleri yine video içeriğinden görüntüleyebilrisiniz.

.

Re: Delta PLC datar karşılaştırma

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2023, 15:58
gönderen eneskuroglu
tüm sorunları çözdüm teşekkür ederim