Asda a2 CANopen elektronik dişli oranı kalıcı kaydetme
- altan_12345
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 22 Ara 2022, 11:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Asda a2 CANopen elektronik dişli oranı kalıcı kaydetme
Merhabalar,
Delta Asda a2 servoyu CANopen üzerinden pozisyon modunda kullanıyorum. Başlangıçta canopen üzerinden p1-44 ve p1-45 parametrelerini gönderiyorum fakat enerji kesip tekrar açıldığında, parametre değerleri 1 olarak geliyor. Elektronik dişli parametrelerini kalıcı olarak nasıl kullanabilirim.
İyi Çalışmalar....
Delta Asda a2 servoyu CANopen üzerinden pozisyon modunda kullanıyorum. Başlangıçta canopen üzerinden p1-44 ve p1-45 parametrelerini gönderiyorum fakat enerji kesip tekrar açıldığında, parametre değerleri 1 olarak geliyor. Elektronik dişli parametrelerini kalıcı olarak nasıl kullanabilirim.
İyi Çalışmalar....
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Asda a2 CANopen elektronik dişli oranı kalıcı kaydetme
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodlarını içermelidir.
Kullandığınız kontrol cihazı ve P1-01 parametre değeri nedir?
Kullandığınız kontrol cihazı ve P1-01 parametre değeri nedir?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- altan_12345
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 22 Ara 2022, 11:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Asda a2 CANopen elektronik dişli oranı kalıcı kaydetme
Model numarasi : ASD-A2-0421-M
P1-01 parametre değeri : 000b
P1-01 parametre değeri : 000b
- altan_12345
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 22 Ara 2022, 11:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Asda a2 CANopen elektronik dişli oranı kalıcı kaydetme
Sürücü üzerinde P3-10 parametresini 0100 tanımlayın. Ardından sürücüyü yeniden enerjilendirip çalışmayı gözlemleyin.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- altan_12345
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 22 Ara 2022, 11:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Asda a2 CANopen elektronik dişli oranı kalıcı kaydetme
P3-10 parametresini 0100 olarak değiştirip, parametreleri girdim fakat enerji kapatıp açtığımda tekrar 1 olarak geldi.
P3-12 parametresini dediğiniz gibi yaptığımda parametresi kaydetti fakat manual de p3-12 parametresini kullanmamamiz gerektiği yazılı nasıl oluyor?
Teşekkürler iyi çalışmalar
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Asda a2 CANopen elektronik dişli oranı kalıcı kaydetme
Düzeltme: P3-12 parametresinin hex değerine göre yüzler basamağı "1" ise P1-44/P1-45 parametre değeri kalıcı parametre değerinden okunamktadır.
Bu bilgi ASDA-A2 CANOpen User Manueli içerisinde yer almaktadır.
Bu bilgi ASDA-A2 CANOpen User Manueli içerisinde yer almaktadır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.