Asda a2 CANopen elektronik dişli oranı kalıcı kaydetme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
altan_12345
Mesajlar: 7
Kayıt: 22 Ara 2022, 11:01
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Asda a2 CANopen elektronik dişli oranı kalıcı kaydetme

Mesaj gönderen altan_12345 »

Merhabalar,

Delta Asda a2 servoyu CANopen üzerinden pozisyon modunda kullanıyorum. Başlangıçta canopen üzerinden p1-44 ve p1-45 parametrelerini gönderiyorum fakat enerji kesip tekrar açıldığında, parametre değerleri 1 olarak geliyor. Elektronik dişli parametrelerini kalıcı olarak nasıl kullanabilirim.

İyi Çalışmalar....
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Asda a2 CANopen elektronik dişli oranı kalıcı kaydetme

Mesaj gönderen Turhan »

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodlarını içermelidir.

Kullandığınız kontrol cihazı ve P1-01 parametre değeri nedir?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
altan_12345
Mesajlar: 7
Kayıt: 22 Ara 2022, 11:01
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Asda a2 CANopen elektronik dişli oranı kalıcı kaydetme

Mesaj gönderen altan_12345 »

Model numarasi : ASD-A2-0421-M
P1-01 parametre değeri : 000b
Kullanıcı avatarı
altan_12345
Mesajlar: 7
Kayıt: 22 Ara 2022, 11:01
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Asda a2 CANopen elektronik dişli oranı kalıcı kaydetme

Mesaj gönderen altan_12345 »

Turhan yazdı: 30 Oca 2023, 09:34 Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodlarını içermelidir.

Kullandığınız kontrol cihazı ve P1-01 parametre değeri nedir?
Model numarasi : ASD-A2-0421-M
P1-01 parametre değeri : 000b
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Asda a2 CANopen elektronik dişli oranı kalıcı kaydetme

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücü üzerinde P3-10 parametresini 0100 tanımlayın. Ardından sürücüyü yeniden enerjilendirip çalışmayı gözlemleyin.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
altan_12345
Mesajlar: 7
Kayıt: 22 Ara 2022, 11:01
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Asda a2 CANopen elektronik dişli oranı kalıcı kaydetme

Mesaj gönderen altan_12345 »

Turhan yazdı: 30 Oca 2023, 13:33 Sürücü üzerinde P3-10 parametresini 0100 tanımlayın. Ardından sürücüyü yeniden enerjilendirip çalışmayı gözlemleyin.
P3-10 parametresini 0100 olarak değiştirip, parametreleri girdim fakat enerji kapatıp açtığımda tekrar 1 olarak geldi.
P3-12 parametresini dediğiniz gibi yaptığımda parametresi kaydetti fakat manual de p3-12 parametresini kullanmamamiz gerektiği yazılı nasıl oluyor?
Teşekkürler iyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Asda a2 CANopen elektronik dişli oranı kalıcı kaydetme

Mesaj gönderen Turhan »

Düzeltme: P3-12 parametresinin hex değerine göre yüzler basamağı "1" ise P1-44/P1-45 parametre değeri kalıcı parametre değerinden okunamktadır.

Bu bilgi ASDA-A2 CANOpen User Manueli içerisinde yer almaktadır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön