ehernet haberleşmesi kesintisinde bit aktif etme

Gönderilme zamanı: 30 Oca 2023, 16:35
gönderen tecra
İyi çalışmalar.Uygulamada 1 adet pompa istasyonu ve bir de depom var. Depodan okuduğum analog seviye bilgisini dop107eg hmi ile pompa istasyonundaki HMI e ethernet üzerinden gönderiyorum (pompa daki HMI de dop 107eg) pompadaki hmı den makro ile plc içine gönderdiğim seviye bilgisi ile pompa kontrolümü yapıyorum. Ethernet haberleşmesi kopması durumunda pompa tarafındaki haberleşme durumunu kontrol edip plc de 1 bit aktif edip pompayı durdurmak istiyorum. Konu ile ilgili görsel bir uygulama paylaşımı yaparak yardımcı olabilirmisinz ? Teşekkürler.

Re: ehernet haberleşmesi kesintisinde bit aktif etme

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2023, 09:41
gönderen Turhan
Slave konumdaki PLC tarafında iletişimin kesildiğini anlayacağınız bir bit bulunmuyor.

Bunun için HMI clock makrosu ile belirli bir clock zamanındabir PLC'nin data değerini arttırabilirsiniz. Eüer PLC'deki bu data'nın değeri belirli bir zaman boyunca değişmiyor ise bunu iletişim kesildi bilgisi için kullanabilirsiniz.