DTC 1000V PID SORUNU

Mesaj gönderen erdncplc »

Herkese Merhaba
dtc1000v kullandığımız bir cihazımızda örnek olarak 230dereceye set ettiğimiz değerin PID kontrol de değerine geliyor. Ne zaman cihazımıza hammadde dolduruyoruz sıcaklık doğal olarak 3 4 derece düşüp tekrar 230dereceye maalesef gelmiyor.232 derecelere çıkıp malzememizin bozulmasına yol açıyor. Bu hassas ayarı nasıl ayarlayabilirim. Burada Dtc kullanarak mı hata yapıyoruz yoksa PID ayar parametrelerinden mi bu sonucu çıkarıyor. Yardımcı olabilirmisiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000V PID SORUNU

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

DTC'de Autotuning işlemini gerçekleştirdinizmi?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
erdncplc
Mesajlar: 35
Kayıt: 21 Oca 2022, 11:48
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000V PID SORUNU

Mesaj gönderen erdncplc »

Evet gerçekleştirdim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000V PID SORUNU

Mesaj gönderen Turhan »

Autotuning işlemi sonrasında elde ettiğiniz I ve D katsayılarını arttırma yoluna gidiniz. Çalışma esnasında bu değişikliği yaparak deneme-yanılma methodu ile doğru değerleri elde etmeye çalışabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
erdncplc
Mesajlar: 35
Kayıt: 21 Oca 2022, 11:48
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000V PID SORUNU

Mesaj gönderen erdncplc »

Sonuç çok başka bir yere vardı bende pıd parametrelerini default a çektim.İlginize teşekkürler.