1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DTC 1000V PID SORUNU

Gönderilme zamanı: 10 Şub 2023, 16:39
gönderen erdncplc
Herkese Merhaba
dtc1000v kullandığımız bir cihazımızda örnek olarak 230dereceye set ettiğimiz değerin PID kontrol de değerine geliyor. Ne zaman cihazımıza hammadde dolduruyoruz sıcaklık doğal olarak 3 4 derece düşüp tekrar 230dereceye maalesef gelmiyor.232 derecelere çıkıp malzememizin bozulmasına yol açıyor. Bu hassas ayarı nasıl ayarlayabilirim. Burada Dtc kullanarak mı hata yapıyoruz yoksa PID ayar parametrelerinden mi bu sonucu çıkarıyor. Yardımcı olabilirmisiniz.

Re: DTC 1000V PID SORUNU

Gönderilme zamanı: 10 Şub 2023, 17:42
gönderen Turhan
Merhaba,

DTC'de Autotuning işlemini gerçekleştirdinizmi?

Re: DTC 1000V PID SORUNU

Gönderilme zamanı: 10 Şub 2023, 19:04
gönderen erdncplc
Evet gerçekleştirdim.

Re: DTC 1000V PID SORUNU

Gönderilme zamanı: 13 Şub 2023, 10:08
gönderen Turhan
Autotuning işlemi sonrasında elde ettiğiniz I ve D katsayılarını arttırma yoluna gidiniz. Çalışma esnasında bu değişikliği yaparak deneme-yanılma methodu ile doğru değerleri elde etmeye çalışabilirsiniz.

Re: DTC 1000V PID SORUNU

Gönderilme zamanı: 13 Şub 2023, 14:05
gönderen erdncplc
Sonuç çok başka bir yere vardı bende pıd parametrelerini default a çektim.İlginize teşekkürler.