S.A. DPM_DA510 Enerji analizörünün default haberleşme parametreleri nedir?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DPM-DA510

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Dokümanda yazan bilgiye göre Default haberleşme parametreleri; 8,N,2 RTU 9600 ve istasyon adresi:1 şeklindedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
plc_herseydir
Mesajlar: 57
Kayıt: 14 Kas 2019, 10:55
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DPM-DA510

Mesaj gönderen plc_herseydir »

s.a. haberleşmeyi sağladım 107BV ekran kullanıyorum. Haberleşme Ayarlarımı 984 RTU(master) seçtim cihazımıda 9600 8 N 2 ayarladım. DPM-DA510 manuelinden modbus haberleşme adresleri sayfasındam 2 byte word olan tüm dataları okuyabiliyorum ancak karşısında 4 byte floting yazan hiçbir datayı okuyamıyorum. örneğin Voltage A-B 40265 datasını okumak istiyorum okuyamıyorum. (HMI üzerinden DWord Folting seçiyorum) nerde hata yapıyorum yardımcı olabilirmisiniz?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DPM-DA510

Mesaj gönderen İslam »

Resimdeki gibi High Word First seçip denermisiniz.
hw.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
plc_herseydir
Mesajlar: 57
Kayıt: 14 Kas 2019, 10:55
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DPM-DA510

Mesaj gönderen plc_herseydir »

teşekkürler İslam Bey