Delta DVP-12SA2 ile VFD-EL Bağlantısı

Kullanıcı avatarı
ghostefe
Mesajlar: 50
Kayıt: 27 Mar 2018, 13:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Delta DVP-12SA2 ile VFD-EL Bağlantısı

Mesaj gönderen ghostefe »

Merhaba,

Elimde 12SA2 PLC, HMI ve VFD-EL serisi 5 adet sürücü var.
DCM üzerinden M1 ve M2 ye tetik verip ileri geri çalıştırmayı düşünüyorum. Bunun bağlantısı basit, sanırım sadece parametre ayarı yapmma gerekiyor.

Sürücüler üzerine veri yazarak frekansı veya başka değerleri değiştirmek için nasıl bir bağlantı yapmalıyım?
Hangi bağlantı tipini ve ayarını yapmam gerekiyor 5 sürücü ve HMI için?
Kablolama ve bağlantı konusunda eksiğim, yardımcı olabilir misiniz?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1281
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta DVP-12SA2 ile VFD-EL Bağlantısı

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

02-01-->1 yaparak Çalışma Komut Kaynağını Harici Terminaller ayarlayabilirsiniz. Böylelikle MI1 ve MI2'yi fiziksel olarak tetiklemek suretiyle ileri-geri çalıştırabilirsiniz.

Diğer sorunuz için ise Modbus haberleşme yapmak istiyorsunuz sanırım. Bu durumda Master cihazınız nedir?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
ghostefe
Mesajlar: 50
Kayıt: 27 Mar 2018, 13:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta DVP-12SA2 ile VFD-EL Bağlantısı

Mesaj gönderen ghostefe »

İslam yazdı: 16 Şub 2023, 13:18 Merhaba,

02-01-->1 yaparak Çalışma Komut Kaynağını Harici Terminaller ayarlayabilirsiniz. Böylelikle MI1 ve MI2'yi fiziksel olarak tetiklemek suretiyse ileri-geri çalıştırabilirsiniz.

Diğer sorunuz için ise Modbus haberleşme yapmak istiyorsunuz sanırım. Bu durumda Master cihazınız nedir?
Tamamdır, parametre ayarlarını harici terminale göre ayarlayacağım.

Evet modbus link canopen aralarındaki farkı tam bilmesemde öyle bir haberleşme olacak. Data yazıp tüm cihazları bağlayabileceğim bir haberleşme yeterli.

Master cihaz 12SA plc, slave olarak 5 sürücü bir hmi bağlamak istiyorum.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1281
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta DVP-12SA2 ile VFD-EL Bağlantısı

Mesaj gönderen İslam »

PLC Master olacaksa HMI'yı slave olarak aynı hattamı bağlayacaksınız? Buarada bahsi geçen ürünlerde dahili olarak Modbus RS-485 haberleşme desteği mevcuttur. CANOpen bulunmamaktadır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
ghostefe
Mesajlar: 50
Kayıt: 27 Mar 2018, 13:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta DVP-12SA2 ile VFD-EL Bağlantısı

Mesaj gönderen ghostefe »

İslam yazdı: 16 Şub 2023, 14:33 PLC Master olacaksa HMI'yı slave olarak aynı hattamı bağlayacaksınız? Buarada bahsi geçen ürünlerde dahili olarak Modbus RS-485 haberleşme desteği mevcuttur. CANOpen bulunmamaktadır.
Evet HMI slave olacak, sürücüler ile RS-485 olarak aynı hatta bağlamayı düşündüm.
İhtiyacım olan kablolama kısmı ve cihazlara id atama kısmı nasıl olacak. Tek tek bağlayıp id 1 id2 id3 gibi ayarlarını yapıp sonra hepsini birden mi bağlamalıyım?
Özellikle kablolama konusunda çok eksiğim. Bağlantı şeması, herhangi bir görsel veya tarifinize açığım.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1281
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta DVP-12SA2 ile VFD-EL Bağlantısı

Mesaj gönderen İslam »

RS-485 haberleşme yapacağınız için + ve - mevcuttur. Birebir bağlamak suretiyle + +'ya - -'ye şeklinde hattınızı kurabilirsiniz. Tüm cihazlar aynı hatta olacaksa haberleşme protokolleri birebir aynı olmalı, istasyon adresleri farklı olmalıdır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
ghostefe
Mesajlar: 50
Kayıt: 27 Mar 2018, 13:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta DVP-12SA2 ile VFD-EL Bağlantısı

Mesaj gönderen ghostefe »

İslam yazdı: 16 Şub 2023, 15:37 RS-485 haberleşme yapacağınız için + ve - mevcuttur. Birebir bağlamak suretiyle + +'ya - -'ye şeklinde hattınızı kurabilirsiniz. Tüm cihazlar aynı hatta olacaksa haberleşme protokolleri birebir aynı olmalı, istasyon adresleri farklı olmalıdır.
Bu bağlantıları yapmak için sürücülere özel bir kablo kullanmalı mıyım, tam olarak nereden almalıyım çıkışı?
Ekran Bağlantı (3).JPG
Ekran Bağlantı (2).JPG
Ekran Bağlantı (1).JPG
HMI bağlantısını bu şekilde yapıyorum. Aynı şekilde sürücülerden gelen + ve - uçları hepsini tek yere aynı haberleşme protokolü ile bağlamam gerekiyor sanırım.
İstasyon numaraları tek tek mi ayarlamam lazım?
Fotoğraflardaki plc bağlantı noktası doğru mu?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1281
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta DVP-12SA2 ile VFD-EL Bağlantısı

Mesaj gönderen İslam »

Kullandığınız PLC portu COM2 olarak geçer. COM2'ye göre haberleşme protokol ayarlarını yapmalısınız. Slave tüm cihazlara istasyon adresini ayrı ayrı vermelisiniz. Sürücülerin üzerinde yeşil klemenslerin sağında RJ-45 portu bulunmaktadır. Karşıdan bakılınca sağdan sola 1-8'e doğrudur. 4.pin(-) , 5.pin(+) olacak şekilde bağlantı yapabilirsiniz.
port.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
ghostefe
Mesajlar: 50
Kayıt: 27 Mar 2018, 13:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta DVP-12SA2 ile VFD-EL Bağlantısı

Mesaj gönderen ghostefe »

İslam yazdı: 17 Şub 2023, 09:36 Kullandığınız PLC portu COM2 olarak geçer. COM2'ye göre haberleşme protokol ayarlarını yapmalısınız. Slave tüm cihazlara istasyon adresini ayrı ayrı vermelisiniz. Sürücülerin üzerinde yeşil klemenslerin sağında RJ-45 portu bulunmaktadır. Karşıdan bakılınca sağdan sola 1-8'e doğrudur. 4.pin(-) , 5.pin(+) olacak şekilde bağlantı yapabilirsiniz.
port.png
Anladım teşekkürler.
Tek tek istasyon numarası verdikten sonra hangi cihazın datasına yazdığımı ladder ortamında nasıl belirleyeceğim?
Her cihazın örneğin 2150 datası frekansı değiştirmek için aynı değil mi?
Misal istasyon numarası 2 olan cihazın 2150 datasına yaz komutunu nasıl ayarlamam gerekiyor?

Birde rampalama olayı var. Sürücülerin kontaktör ile çektiriyor gibi seri çalışmasını nasıl ayarlayabilirim?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1281
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta DVP-12SA2 ile VFD-EL Bağlantısı

Mesaj gönderen İslam »

Sürücülerin set frekans adresi 2001H adresidir. Modbus haberleşme ile ilgili Link Haberleşme eğitim videosunu inceleyebilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Cevapla