Harici pozisyonlamada pals bağlantı direnci
- egzantrik1453
- Mesajlar: 20
- Kayıt: 07 Kas 2018, 11:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Harici pozisyonlamada pals bağlantı direnci
ASDA B2 servoyu harici sv28 plc ile harici pals kontrolle sürüyorum. 41. pine direnç bağlamam gerekiyor mu? Şuana kadar yaptığım tüm uygulamalarda direnç takmadım. Bu ne gibi bir sorun teşkil edebilir? Hassas yeni bir uygulama yaptım. Orada emin olamadığım bir sapma var. Mekanik kaynaklı düşüncesindeyim. Ama yinede kafama takıldı. Bu direnç kullanmamamdan kaynaklanma ihtimali olabilir mi? Kaç ohm direnç kullanmam gerekiyor?
- bayram.caliskan
- Mesajlar: 304
- Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Harici pozisyonlamada pals bağlantı direnci
Direnç sadece gerilim bölücü gerekli yerlerde yani 24vdc altında sürme gerekli kontrolörlerde kullanılıyor. Misal 5v pulse üreten bir kontrolcünüz var pulse ve dir çıkışlarına 2kΩ direnç kullanırsınız. Sizin uygulamanızda direnç gerekmez. Artı olarak 5v ile sürme yapılacaksa b2 servolarda ayrı bir pulse ve dir girişide vardır.
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi