1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD EL oc Hatası

Gönderilme zamanı: 10 Mar 2023, 09:49
gönderen ertek68
Merhaba işletmedeki 3.7 kW VFD-EL sürücü oc hatasına düşüyor enerjisini kesip verdiğimizde çalışyor ama gün içinde tekrar aynı hatayı veriyor.
Motor gücü 3 kW su pompasıdır. Motor ve kablodan kaynaklandığını sanmıyorum. Motorun yanında yedeği var onu çalıştırdık yine aynı hatayı aldık. Motorlarla pano arası 2-3 metre
Sorun ne olabilir...?

Re: VFD EL oc Hatası

Gönderilme zamanı: 10 Mar 2023, 12:01
gönderen Uğur
Motor nominal çalışma içerisinde iken çektiği akımı motor etiketindeki ve sürücüde akım ile kıyaslayın. Sonuçta aşırı akım durumu var önce normal çalışmada iken bu durumu gözlemleyin.

Re: VFD EL oc Hatası

Gönderilme zamanı: 13 Mar 2023, 13:32
gönderen ertek68
Teşekkür ederim Uğur Bey.
Su pompası basınca karşı çalışıyor ve kısa süre çalışıyor (Hidrofor benzeri bir çalışma).
Bu hatayı vermesinin önüne nasıl geçebilirim (Tork artışı falan...? )
Sürücü 3.7 kW, motor 3kW

Re: VFD EL oc Hatası

Gönderilme zamanı: 13 Mar 2023, 13:36
gönderen Uğur
VF modda deniyorsanız Vektor kontrol modunda da deneyin farklı bir durum oalcakmı. Tabi vektör moduna alınca 7 li gruptan tuning yapmayı unutmayın.