VFD EL oc Hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ertek68
Mesajlar: 58
Kayıt: 04 Ağu 2018, 10:45
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

VFD EL oc Hatası

Mesaj gönderen ertek68 »

Merhaba işletmedeki 3.7 kW VFD-EL sürücü oc hatasına düşüyor enerjisini kesip verdiğimizde çalışyor ama gün içinde tekrar aynı hatayı veriyor.
Motor gücü 3 kW su pompasıdır. Motor ve kablodan kaynaklandığını sanmıyorum. Motorun yanında yedeği var onu çalıştırdık yine aynı hatayı aldık. Motorlarla pano arası 2-3 metre
Sorun ne olabilir...?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD EL oc Hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Motor nominal çalışma içerisinde iken çektiği akımı motor etiketindeki ve sürücüde akım ile kıyaslayın. Sonuçta aşırı akım durumu var önce normal çalışmada iken bu durumu gözlemleyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ertek68
Mesajlar: 58
Kayıt: 04 Ağu 2018, 10:45
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD EL oc Hatası

Mesaj gönderen ertek68 »

Teşekkür ederim Uğur Bey.
Su pompası basınca karşı çalışıyor ve kısa süre çalışıyor (Hidrofor benzeri bir çalışma).
Bu hatayı vermesinin önüne nasıl geçebilirim (Tork artışı falan...? )
Sürücü 3.7 kW, motor 3kW
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD EL oc Hatası

Mesaj gönderen Uğur »

VF modda deniyorsanız Vektor kontrol modunda da deneyin farklı bir durum oalcakmı. Tabi vektör moduna alınca 7 li gruptan tuning yapmayı unutmayın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön