1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP-06XA analog modül bağlantı sorusu

Gönderilme zamanı: 16 Mar 2023, 23:35
gönderen gndzglc
Resmini gönderdiğim basınç transmitteri 3,33mV / V çıkış veriyor. Bu ürünü dvp-06xa ile 0-10V giriş şeklinde okuyabilir miyim? Farklı ayar yapmam gerekiyor mu? Teşekkürler.
23232efa-3388-4290-abfc-45abb55b5992.jpg

Re: DVP-06XA analog modül bağlantı sorusu

Gönderilme zamanı: 17 Mar 2023, 09:32
gönderen Turhan
Merhaba,

PLC analog modülleri bu küçük okuma aralığı için istenen çözünürlüğü sağlamaz. Bunun için DTC1000 gibi 0~50mV aralığında veri okuyabilen ürünü kullanmalısınız.