"Alarm History Table"a alarm kodu sütunu ekleme.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
mehmethilal
Mesajlar: 10
Kayıt: 12 Tem 2022, 15:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

"Alarm History Table"a alarm kodu sütunu ekleme.

Mesaj gönderen mehmethilal »

Merhaba,
Projemizde HMI üzerinde 14 dil ve 250 alarm mesajı bulunmakta.
Bu kadar mesajı kontrol altında tutabilmek için her mesaja benzersiz alarm kodu verdik.
Farklı marka bir panelden DOP-112WX e geçme sürecinde olduğumuzdan devamlılığı ve eskiyle uyumluluğu sağlayabilmek için bu kodları kullanmak mecburiyetindeyiz.
DIAScreen 1.3 de "Alarm History Table"da alarm kodunu (veya adresi de olur) ekleyebileceğim bir sütun göremedim.
Alarm kodunu bu tabloya nasıl eklerim. Bir yol veya yöntemi var mıdır?
Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: "Alarm History Table"a alarm kodu sütunu ekleme.

Mesaj gönderen Turhan »

Alarm ayarları sekmesinde alarmları kategorilere bölebilirsiniz. Hatta herhangi bir alarm tablosunda örneğin sadece 2. kategorideki alarmları gösterebilirsiniz. Bu işinizi görür mü?

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mehmethilal
Mesajlar: 10
Kayıt: 12 Tem 2022, 15:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: "Alarm History Table"a alarm kodu sütunu ekleme.

Mesaj gönderen mehmethilal »

Turhan Bey cevaplarınız için çok teşkkür ediyorum.
Her alarm kodu, "No." sütunundaki satır numarasına denk gelen alana alarm mesajlarını yazdım.
Sonuçta "No." sütununundaki satır noları alarm koduna eşit olmuş oldu. Bu şekilde sorun çözüldü.