DVP-04AD Analog modül 24v gerilim göremiyorum
- huseyinyavuztumad
- Mesajlar: 24
- Kayıt: 08 Kas 2022, 14:00
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DVP-04AD Analog modül 24v gerilim göremiyorum
Merhaba analog modülümün çıkışında basınç transmitterine bağlantı yapabilmem için v+ ile I+ kopru yaptim com ve I+ girisine baglandigimda gerilim gormuyorum ve transmitterim calismiyor sorun nedir acaba?
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-04AD Analog modül 24v gerilim göremiyorum
Sensör çıkış sinyal tipiniz analog voltaj ise CH1 için örneklenen fiziksel bağlantıyı, analog akım çıkışı ise CH4 için örneklenen fiziksel bağlantıyı gerçekleştirmelisiniz.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.