VFD004L21A Sürücü Hakkında Destek

Mesaj gönderen okansacli »

Merhabalar,

VFD 004 L (yada EL) 21 A tipi bir sürücü satın almayı planlıyorum. Bu sürücüyü 220VAC monofaze olarak besleyeceğim.

Çalıştırmak istediğim motor 400HZ 115VAC trifaze besleme istiyor (güç 400 W yeterlidir)

Bu durumda Grup1 temel ayarlardan bu motoru çalıştırabilmek için hangi ayarları nasıl yapmalıyım ? (1-01,1-02,1-03,1-04,1-05 ve 1-06)

Teşekkürler

Okan Saçlı
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD004L21A Sürücü Hakkında Destek

Mesaj gönderen Turhan »

115VAC beslemeli AC motorlarda motor akım değerinde dikkate alarak sürücü seçiminde bulunmalısınız. VFD-EL serisi sürücü modelinde sürücü parametreleri için Re: VFD-EL "oL" Hatası başlığındaki parametreleri kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.