1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD004L21A Sürücü Hakkında Destek

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2023, 17:45
gönderen okansacli
Merhabalar,

VFD 004 L (yada EL) 21 A tipi bir sürücü satın almayı planlıyorum. Bu sürücüyü 220VAC monofaze olarak besleyeceğim.

Çalıştırmak istediğim motor 400HZ 115VAC trifaze besleme istiyor (güç 400 W yeterlidir)

Bu durumda Grup1 temel ayarlardan bu motoru çalıştırabilmek için hangi ayarları nasıl yapmalıyım ? (1-01,1-02,1-03,1-04,1-05 ve 1-06)

Teşekkürler

Okan Saçlı

Re: VFD004L21A Sürücü Hakkında Destek

Gönderilme zamanı: 11 Nis 2023, 09:42
gönderen Turhan
115VAC beslemeli AC motorlarda motor akım değerinde dikkate alarak sürücü seçiminde bulunmalısınız. VFD-EL serisi sürücü modelinde sürücü parametreleri için Re: VFD-EL "oL" Hatası başlığındaki parametreleri kullanabilirsiniz.