1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
REAL TIME CLOCK AYARI
Gönderilme zamanı: 06 Haz 2018, 08:53
gönderen elektra
iyi günler arkadaşlar şöyle bir sorun yaşıyorum ekran üzerinden plc saatini değiştiriyorum örnek vererek anlatayım şöyle plc saati şu anda 8:32 ve ben tarih ve saat bilgilerini ekrandan yüklüyorum saati 17:55 yapıyorum ve plc 17:55 de saniye saymaya başlıyor saniye tam 59 dan sonra 17:56 olması gerekirken plc saati 17:33 oluyor yani dakika değişikliği yapmadan bir önceki haline dönüyor ayrıca akşam çıkarken plcden RTC senkronize ettiğime eminim sabah geldiğimde saati 17:58 olarak gördüm
RTC ayatrlarının değişmemesi için veya ekrandan data gönderdiğimde sağlıklı çalışması için ne yapabilirim yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
Re: REAL TIME CLOCK AYARI
Gönderilme zamanı: 06 Haz 2018, 09:06
gönderen Turhan
Merhaba,
DVP-SS2 serisi PLC de RTC özelliği bulunmamakta ve enerji kesintisi gibi durumlardan etkilenmektedir. Bunun için tavsiyem HMI Gerçek Zaman Saati penceresinden RTC güncellemeyi aktif hale getirip HMI saatini her 10 dakikada bir şeklinde belirli periyotlar ile otomatik güncellemesini sağlayabilirsiniz.
HMI_RTC.png
Re: REAL TIME CLOCK AYARI
Gönderilme zamanı: 06 Haz 2018, 10:02
gönderen elektra
Turhan yazdı: 06 Haz 2018, 09:06
Merhaba,
DVP-SS2 serisi PLC de RTC özelliği bulunmamakta ve enerji kesintisi gibi durumlardan etkilenmektedir. Bunun için tavsiyem HMI Gerçek Zaman Saati penceresinden RTC güncellemeyi aktif hale getirip HMI saatini her 10 dakikada bir şeklinde belirli periyotlar ile otomatik güncellemesini sağlayabilirsiniz.
HMI_RTC.png
Turhan bey dediğinizi yaptım güzel oldu teşekkür ederim. fakat plc programında RTC ayarla seceneğinden senkronize et dediğimde plc saati pc saatiyle aynı oluyordu bu nedenle RTC var diye düşündüm
Re: REAL TIME CLOCK AYARI
Gönderilme zamanı: 06 Haz 2018, 10:15
gönderen Turhan
DVP-SS2 serisinde RTC özelliği bulunmaktadır. Ancak Enerji kesintisi sonrasında bu özelliğin devam etmesini sağlayacak Batarya bulunmadığı için PLC enerji kesintisinden etkilenmektedir.
Re: REAL TIME CLOCK AYARI
Gönderilme zamanı: 16 Ağu 2018, 16:35
gönderen 4bOTOMASYON
D1313, D1314 DATALARINI DEĞİŞTİREBİLİYORUM. FAKAT D1315(SAAT) DATASINI DEĞİŞTİREMİYORUM. AYRICA SAAT DATASI 24 SASAATA GÖREMİDİR?
Re: REAL TIME CLOCK AYARI
Gönderilme zamanı: 16 Ağu 2018, 16:41
gönderen Turhan
TWR - PLC Gerçek Zaman Saatini (RTC) Değiştirme komutunu kullanarak PLC gerçek zaman saatini değiştirebilirsiniz. Saat birimi olarak 0~24 aralığında değer girebilirsiniz.
Re: REAL TIME CLOCK AYARI
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2025, 15:44
gönderen trkmml
merhaba benzer birşey sormak istiyorum. bir elektrikli pistonu röle ile sensör görene kadar hareket ettiriyorum yazılımda. ben bu pistonun daha doğrusu rölenin kaç ms açık kalıp sonra kapandığını nasıl hesaplayabilirim. birçok yerde
aşağıdaki gibi bir kullanım buldum ancak ss2 de bunu kullanamadım. gün ay yıl şart değil, sadece röleyi açıp kapatma arasındaki süreyi bana MS olarak vermesi yeterli.
bunu nasıl yapabilirim. teşekkürler.
Kod: Tümünü seç
TRD Komutu Kullanımı:
TRD komutu, PLC'nin dahili saatinden tarih ve saat bilgilerini okur ve belirlediğiniz veri register'larına kaydeder. Bu sayede, komutların veya işlemlerin başlangıç ve bitiş zamanlarını kaydederek, aradaki farkı hesaplayabilir ve geçen süreyi milisaniye cinsinden belirleyebilirsiniz.
Örnek Ladder Diyagramı:
Başlangıç Zamanını Kaydetme:
Başlatma sinyali (örneğin, X0) alındığında, TRD komutu ile mevcut tarih ve saat bilgilerini belirlenen veri register'larına kaydedin.
plaintext
Kopyala
Düzenle
|--[X0]--[TRD D5000]--|
Bu işlem sonucunda:
D5000: Yıl
D5001: Ay ve Gün
Delta Destek
+2
kontrolotomasyon.wordpress.com
+2
platinelektrik.com.tr
+2
D5002: Saat ve Dakika
Delta Electronics
D5003: Saniye ve Milisaniye
Delta Destek
Re: REAL TIME CLOCK AYARI
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2025, 16:47
gönderen Turhan
Kapama ve yeniden açma arasındaki zaman farkı milisaniye cinsinden ifade ediliyor ise burada 1 milisaniye çözünürlüklü timer kullanmalsınız. Ancak bu süre saniye/dakika/saat gibi daha uzun bir süre ise PLC'de kapama ve açma zamanlarını ayrı datalara kaydedip bu iki zaman aralığının farkını TSUB komutu ile alabilirsiniz.
.
Re: REAL TIME CLOCK AYARI
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2025, 16:53
gönderen trkmml
yok aslında bizim işlem maximum 10 sn sürüyor. o yüzden daha kararlı olması için milisaniye cinsinden öğrenmemiz daha kolay. bana şu saatte başladı şu saatte durdudan ziyade şu kadar milisaniye sürdü yeterli oluyor. sonrasında sensörsüz olarak aynı motora aynı sürede gitmesini söyleyeceğim.