vfd el sürücü otomatik run alma
- Aniluzun
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 16 May 2021, 17:59
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
vfd el sürücü otomatik run alma
merhabalar, elimde 380 v 2.2 kw vfd el sürücü var. bunu üzerindeki potansiyometre ile kontrol edecek şekilde parametrelerini ayarladım ancak enerji gidip geri geldikten sonra otomatik run'a geçmesini istiyorum. 2.00 parametresini 4, 2.01 parametresini 1, 2.05 parametresini de 0 yaptım ancak otomatik olarak run durumuna geçmiyor. başka parametre ayarı yapmam gerekli midir?
- Eyüphüseyin
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 23 Şub 2023, 10:33
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd el sürücü otomatik run alma
Merhaba,
02.05 parametresini 2 olarak ayarlamanız gereklidir.
02.05 parametresini 2 olarak ayarlamanız gereklidir.