28sv-Dtc modbus

Gönderilme zamanı: 05 May 2023, 09:25
gönderen çıraközgür
28sv 3 dtc için modbus haberleşme örneği var mı?

Re: 28sv-Dtc modbus

Gönderilme zamanı: 05 May 2023, 09:53
gönderen Turhan
PLC ile iki adet DTC'nin haberleşme örneği mevcut. Program açıklamalarını yorumlayarak okuma/yazma komut adedini benzer şekilde çoğaltabilirsiniz.

.

Re: 28sv-Dtc modbus

Gönderilme zamanı: 05 May 2023, 15:39
gönderen çıraközgür
Teşekkürler, çalıştı.

Re: 28sv-Dtc modbus

Gönderilme zamanı: 03 Ağu 2023, 10:49
gönderen çıraközgür
aynı anda hem okuma hemde yazma hız konusunda sorun çıkartır mı,
dtclerden sonra bağlı olan sürücüler bazen 10 saniye sonra haberi alıp start alıyor.
resim_2023-08-03_104842626.png

Re: 28sv-Dtc modbus

Gönderilme zamanı: 03 Ağu 2023, 10:59
gönderen İslam
Merhaba,

Aynı tarama saykılında yanlızca 1 adet MODRW komutu çalışmalıdır. 1'den fazla MODRW komutu aynı anda aktif edildiğinde çakışma yapar. Programınızı aynı anda aktif olmayacak şekilde düzenlemelisiniz ya da programınıza baktığımda bit adresler ile ilgili işlem yapmadığınız görüyorum bu durumda Delta Ürünleri Haberleşme Örnekleri içerisinden PLC - 2 DTC Link Haberleşme örneğini inceleyebilirsiniz. Link Haberleşme daha esnek olacaktır.

Re: 28sv-Dtc modbus

Gönderilme zamanı: 03 Ağu 2023, 11:10
gönderen çıraközgür
anladım, teşekkürler.
dtcler+üç farklı sürücü de sistemde olunca çakışmaması için hepsini modbus komutlarıyla çözmeye çalışıyordum.