28sv-Dtc modbus

Cevapla
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 100
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

28sv-Dtc modbus

Mesaj gönderen çıraközgür »

28sv 3 dtc için modbus haberleşme örneği var mı?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 28sv-Dtc modbus

Mesaj gönderen Turhan »

PLC ile iki adet DTC'nin haberleşme örneği mevcut. Program açıklamalarını yorumlayarak okuma/yazma komut adedini benzer şekilde çoğaltabilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 100
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 28sv-Dtc modbus

Mesaj gönderen çıraközgür »

Teşekkürler, çalıştı.
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 100
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 28sv-Dtc modbus

Mesaj gönderen çıraközgür »

aynı anda hem okuma hemde yazma hız konusunda sorun çıkartır mı,
dtclerden sonra bağlı olan sürücüler bazen 10 saniye sonra haberi alıp start alıyor.
resim_2023-08-03_104842626.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1297
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 28sv-Dtc modbus

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Aynı tarama saykılında yanlızca 1 adet MODRW komutu çalışmalıdır. 1'den fazla MODRW komutu aynı anda aktif edildiğinde çakışma yapar. Programınızı aynı anda aktif olmayacak şekilde düzenlemelisiniz ya da programınıza baktığımda bit adresler ile ilgili işlem yapmadığınız görüyorum bu durumda Delta Ürünleri Haberleşme Örnekleri içerisinden PLC - 2 DTC Link Haberleşme örneğini inceleyebilirsiniz. Link Haberleşme daha esnek olacaktır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 100
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 28sv-Dtc modbus

Mesaj gönderen çıraközgür »

anladım, teşekkürler.
dtcler+üç farklı sürücü de sistemde olunca çakışmaması için hepsini modbus komutlarıyla çözmeye çalışıyordum.
Cevapla