Merhabalar,

Elimde 1 adet 12SE PLC ve 10 Adet Entes MPR60S Enerji analizörü var. Enerji analizörlerinin bir tanesi PLC'ye bağladım RS-485 ile haberleştirdim. Aşağıdaki program ile okuma yaptım.
1drive-plc.dvp

Ben 1 enerji analizöründen 15 adet data okuyacağım. 10 adet enerji analizörü olduğu için 150 Adet data okumam gerekli. Yukarıdaki programı referans aldığım takdirde çok fazla kopyala yapıştır yapmam gerekiyor. Ben bunu yapmak yerine Block Move yapmak istiyorum fakat bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. (Bu arada bu program eski fast-dvd 'de olan kalıp programlardan biri)

Mesela 1.Enerji Analizöründeki 15 datayı D0'dan D30'a kadar atamak istiyorum. Bunu block move ile nasıl yapabilirim ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12Se ile Entes MPR60S Haberleşmesi Hk.

Mesaj gönderen Uğur »

MODRW komutu ile okuma yaparsanız tek komut ile sıralı 8 adet adresi okuyabilirsiniz. Böylelikle 2 komut ile bir analizörün tüm verilerini çekmiş olursunuz. Aşağıdaki linkten komut kullanımını inceleyebilirsiniz.

MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
kuka92
Mesajlar: 156
Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12Se ile Entes MPR60S Haberleşmesi Hk.

Mesaj gönderen kuka92 »

Ugur Bey,

Dediğiniz şekilde deneyeceğim. Bir soru daha sormak istiyorum. Ben bu değerleri plc içinde raporlama yapmak istiyorum. Plc ile haftalik veya 15 günlük rapor almamiz mümkün mu ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12Se ile Entes MPR60S Haberleşmesi Hk.

Mesaj gönderen Uğur »

PLC içerisinde dahili raporlama fonksiyonu yoktur. Ama dataları kaydetmek istiyorsanız kalıcı data bölgesini kullanabilirsiniz ve SE serisi PLC de 1920 adet (D2000~D3919) kalıcı data mevcuttur. Kaydetmek için bu aralığı kullanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Sedo
Mesajlar: 14
Kayıt: 24 Şub 2021, 12:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12Se ile Entes MPR60S Haberleşmesi Hk.

Mesaj gönderen Sedo »

Merhaba,
12SE ethernet çıkışlı plc ile ray tipi enerji analizöründen veri okumaya çalışıyorum. Ekte bu cihazın manual ini ekte paylaşıyorum sizinle.
Şu anda lab.a kurduğum 3 faz motorun akım gerilim trafosunu analizöre bağlayarak, rs-485 çıkışından çok rahat bir şekilde plc ile veri okuyabiliyorum. Özellikle aktif elektriksel değerleri.

Ancak, üretim alanındaki akım gerilim trafolarına bağladığım analizörden aynı plc ile veri okuyamıyorum. Bunun sebebi ne olabilir ? Yardımcı olursanız çok memnun olurum.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12Se ile Entes MPR60S Haberleşmesi Hk.

Mesaj gönderen Uğur »

Öncelikle kablo bağlantısı, topraklama, kesiti, uzunlu gibi durumları kontrol etmelisiniz. Sonuçta kodsal bir hata olsa yakın mesafede masaüstünde de sorunla karşılaşırdı. Sorununuz daha çok çevresel gürültü etkisi ve kablolama ile alakalı olabilir. Birde hat başı ve sonuna sonlandırma direnci bağlayarak denemenizi de öneririm.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal